最近遇到了关于西门子plc漏型输入和源型输入的问题
( R7 C7 Z2 [, S# |, `: O: o查询了下资料,网上是这样回答的$ p' E: M7 H# L* U
  ^; O$ {+ k- y* q
所谓“漏型输入”,是一种由PLC内部提供输入信号源,全部输入信号的一端汇总到输入的公共连接端COM的输入形式。- ~4 p8 n+ Y$ |# f
又称为“汇点输入”。
5 W5 p3 U9 P9 h- {+ I2 [ 所谓“源型输入”,是一种由外部提供输入信号电源或使用PLC内部提供给输入回路的电源,全部输入信号为“有源”信号,4 `6 L% y1 u2 h# K  P  [
并独立输入PLC的输入连接形式。
+ }- C" c0 E5 O4 V( W# \' K可是看了半天还是不大明白,请哪位朋友能细细的说说。谢谢
发表于 2010-12-29 11:56:02 | 显示全部楼层
这个问题主要涉及公共端的接法,参考一下三极管方面的知识,应该能容易理解
头像被屏蔽
发表于 2011-1-12 15:20:59 | 显示全部楼层
简单的说就是,一种接法是PLC通道的端子常带正电压,一种是PLC的COM端子常带正电压。
头像被屏蔽
发表于 2011-1-15 22:13:02 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2011-3-2 09:21:15 | 显示全部楼层
了解一下,学习学习。
发表于 2017-4-18 09:47:00 | 显示全部楼层
简单的说就是,一种接法是PLC通道的端子常带正电压,一种是PLC的COM端子常带正电压。
发表于 2017-4-20 13:55:20 | 显示全部楼层
简单的说就是,一种接法是PLC通道的端子常带正电压,一种是PLC的COM端子常带正电压
发表于 2017-9-27 12:26:16 | 显示全部楼层
学习了,楼上的谢谢了!
发表于 2018-2-13 08:17:31 | 显示全部楼层
漏型输入指的是正信号输入(可直接用PNP),源型输入指的是负信号输入(可直接用NPN),否则必须用继电器转换后输入。 或者换种说源型是高电平有效,漏型是低电平有效。
发表于 2018-2-13 08:43:50 | 显示全部楼层
西门子PLC源型(PNP)或漏型(NPN)的区别8 M5 B! j5 P' Q1 N/ v9 s
  1,漏型逻辑:当信号输入端子流出电流时,信号变为ON,为漏型逻辑。 电流是从端子流进去的,具NPN晶体管输出特性。' Z6 S- l5 Q$ }  q' x3 f
  2,源型逻辑:当信号输入端子流入电流时,信号变为ON,为源型逻辑。 电流是从端子流出来的,具PNP晶体管输出特性。
6 M# y9 a1 q& F  以正电源为例:
" }9 f7 A1 A: T3 [* Z  当信号端子发出“ON”信号时,如果此时其电压为低电平(0V),则为漏型逻辑;
$ A% p* K; `' S; X; C& A  当信号端子发出“ON”信号时,如果此时其电压为高电平(PLC、变频器等一般为24V),则为源型逻辑。
$ U+ b* z% ^5 f  源型输入就是高电平有效,意思是电流从输入点流入,漏型输入是低电平有效,意思是电流从输入点流出。