[技术询问] 请教:风电场内的风机接入集电线路的升压变压器的问题。

[复制链接]
发表于 2011-7-17 22:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器容量为1600KVA,电压等级为35000/6,控制方式为就地控制,新投产的变压器,在投运5小时后变压器故障跳闸,经现场检查,跳闸输出有:重瓦斯,超温,压力释放,高压侧断A、B相熔断器,低压断路器报C瞬时短路。经分别检查变压器高压侧集电线路所接入的35KV断路器保护启动没出口;低压侧所接的风机并网开关没有故障跳闸信号。各开关定值经初步确认没有问题。跳闸后现场做预防试验:直流电阻,变比,耐压。均未发现有异常。
我想问,这个故障点可能出在哪。什么原因造成的跳闸。
发表于 2011-7-19 04:41:00 | 显示全部楼层
大家来讨论下。
发表于 2011-7-20 05:33:40 | 显示全部楼层
期待高手的解答
发表于 2011-8-3 17:40:21 | 显示全部楼层
又重新启动过没有?当时附近有没有打雷?
发表于 2011-8-4 08:24:08 | 显示全部楼层
怎么没人回答啊?
发表于 2011-8-7 11:50:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主!看贴必回!
发表于 2011-10-12 20:09:46 | 显示全部楼层
安装故障,外界因素或其它
发表于 2011-10-13 12:38:20 | 显示全部楼层
重瓦斯,超温,压力释放,这几个都是内部故障保护跳闸信号,楼主确定变压器本身没问题么?变压器油检查了么?另1600kVA的变压器为啥要用油变?
发表于 2011-10-13 13:17:44 | 显示全部楼层
一下子动了那么多保护,居然没查出问题,不可思议。
发表于 2011-10-16 21:25:43 | 显示全部楼层
这个就比较难了,一个一个动了吗?