[施工检修] 南汽厂50MW热电机组整套启动经验

[复制链接]
发表于 2007-3-27 16:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zlt1983_5 于 2023-2-17 18:20 编辑

<P>近期移交生产一台热电机组,在分系统调试过程中,主要经验有流体进入系统注意放气,转动设备第一次启动电机测量绝缘,转动轴承加润滑剂,转动设备冷却水\密封水注入.</P>
<P>整套启动后,首先碰到真空较低,对各个相关系统进行检查后,主要在接口(法兰\阀门)联接处,最后真空满足运行是阀门内漏发现.采取措施是隔离每个相关系统,最后在法兰螺栓集汽联箱排汽去凝汽器隔离阀发现大量漏气,采取更换新阀门后解决.</P>
<P>累了,有空再写吧</P>