2.1测量发电机转子绕组的绝缘电阻及交流阻抗。
2.2检查一次设备的工作性能。
2.3检查发变组二次电流回路、电压回路的正确性。
2.4检查继电保护装置的可靠性。
2.5录制发电机短路和空载试验曲线。
2.6自动励磁调节器的动态试验。
2.7测量发电机灭磁时间常数。
2.8微机同期系统检查,假同期试验,发电机同期并网试验。
2.9负荷状态下检测差动保护,进行发电机轴电压检查。
2.10 并网后厂用电快切装置切换试验。