双馈风力发电机的无功功率控制

[复制链接]
发表于 2011-11-8 19:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在正常的工作条件下,由于风电场受当地电力系统的结构强度、负载情况等
因素的影响,单纯采用电压控制或功率因数控制并不能合理利用双馈风电场的无
功功率。本文采用一种切换控制方案,自动根据并网点的电压、功率因数的实际
情况进行无功控制策略的选择,无功控制策略有三种:电压控制、功率因数控制、
零无功控制。在稳定电压的前提下以提高功率因数为目标。在低电压故障期间,
在已有电压控制方案的基础上,转换机侧变流器无功电流为优先,根据电压跌落
的深度自动调整注入转子无功电流的大小。与有功电流优先的电压控制方案相比,
这种改进电压控制方案在机组允许的条件下,能够向电网提供更多的无功支撑。
通过仿真实验证明了在正常工作条件下,无功切换控制方案与单纯的电压控
制方案或功率因数控制方案相比具有一定的优越性;在低电压故障期间,与有功
优先的电压控制相比,能够向系统提供更多的无功,同时减轻了无功电流优先所
带来的较大机械冲击和电气参数振荡。