随着电气技术的不断发展,用户对用电可靠性要求的提高,一批10 kV变配电所配电系统智能化设备投入到用户变配电所使用,经过一段时间的考验,证明10 kV变配电所配电系统智能化是切实可行的,现将其中一处用户变配电所改造为智能化的经验简述如下。
    用户10 kV变电所由两台800 kVA变压器双路供电,配电系统智能化从低压配电柜进行,其低压配电柜共有9面,#1、#9配电柜为双路电源的进线柜,#4、#6为电容补偿柜,#5为联络柜。在#5柜中安装了可编程序控制器构成的自动化监控系统。在变电所控制室内设有监控用微机系统。
   自动化监控系统由可编程序控制器(PLC)及监控用计算机通过现场总线联接而成。现场总线的主机为PS4-201-MMl紧凑型可编程序控制器,两台远程扩展模块 EM4-201-DX2及监控用计算机为辅机。PS4-201-MMl和EM4-201-DX2还分别接有本地扩展模块LE4。监控用计算机的总线插槽内插有EPC335.1通讯卡,通过该卡监控用计算机联接到SUCO net K现场总线上。SUCO net K现场总线的通讯速率为187.5 kbit/s,执行RS485通讯规程,不加总线驱动时通讯距离可达600 m。
   进线断路器、联络断路器及28路输出回路的断路器均可电动操作,并有指示运行状态及故障脱扣的辅助触点,这些断路器的运行由自动化监控系统监测和控制。智能化配电系统的主要元件由断路器、可编程序控制器及监控用计算机组成。
    经过一年多的运行,证明该智能化配电系统设计思路清晰,设备安全可靠,集先进性、开放性、实用性于一体,为低压配电系统综合自动化发展提供了一个良好的样板。采用智能化配电系统的功能特点是,选用了具有一流生产技术水平的低压NZM系列断路器,其结构紧凑,外壳透明,辅助元件多样,安装方便,具有保护、切换、隔离、指示、远程操作功能,安全可靠的保护系统能保证电气设备的正确动作,并能正确完成各种自动化控制的要求。多种保护特性具有快速可靠的开关功能,主触点接通状态可见,有可调节时限的过载保护和可调节的速断保护。断路器通断控制有自动控制、电动操作、手动操作三种控制方式。三种控制方式不需要进行选择,任何时候都有同等效果,使智能化配电系统运行的可靠性得到充分保证。
采用的PS4系统紧凑型可编程序控制器,对成套配电设备进行控制和调节,节省了安装时间和费用,用各种功能模块构成软件,可一目了然,且可一再使用,提高了软件开发效率,整个网络的编程和诊断均有一个中央机构进行,可将打印机、条型解码器等类似设备接到PS4上,只用一根网络电缆使可编程序控制器和传感器通过总线系统组合在一起,并分别用软件编程,共同构成一个无干扰的通讯系统,准确无误地驱动电气设备、显示电气设备的运行状态、即时接受操作指令,使电气运行管理工作程序化,是理想的自动化控制技术。

   本位机、上位机、环境负载的各种信息交换通过智能采集系统,由监控器执行,及时巡回检测,彩显实时运行状态,主接线图中电流、电压、功率因数、电能表指示、开关状态、完成各种负荷报表,定时打印。并具有过负荷报警、自动减负荷、故障提示等功能。通过实时状态观测,可发出反馈信息,经综合判断,通过若干输出口发出指令进行操作,能对事故预期诊断,并作出对预期事故的自动应急处理,大大降低了事故率。低压开关柜框架选用带模数的型材组装,柜体分区域,回路独立分隔,接点固定可靠,造价经济,结构安全、完善,并发展了固定式开关柜。系统的柔性及可扩展性大大加强,通过修改可编程序控制器的程序,在不更改元件和不改动接线情况下,增减或改变配电系统功能只需一根双绞线在变电所控制室通过监控用计算机就可对变电所及下属分变电所的电气设备进行监控,此外智能配电系统,还可通过监控计算机接口,很方便地与楼宇内电梯、中央空调等自动化系统实现联网通讯。断路器运行状态监测每台断路器的运行/故障状态,通过断路器相应的辅助触点经开关输入可编程序控制器。可编程序控制器通过SUCO net K现场总线将状态信号传送到监测计算机上,在监测计算机的大屏幕监视器上用图标和颜色表示断路器的运行状态。断路器接通时图标处于接通状态,且显示绿色,分断时,断路器的图标处于分断状态,且显示红色,短路及过载脱扣时,图标处于分断状态,且显示黄色,同时有报警和文字提示,以便于工作人员及时处理故障。 运行参数的监测主要运行参数如电压、电流、变压器温度以及有功功率、无功功率等参数均可进行自动测量和记录。用电量的计量采用由可编程序控制器对脉冲电能表的输出脉冲进行计数方式进行,可编程序控制器将此数值乘以互感器的倍率得到实际用电量,在监视器上显示并定时记录。
断路器的通/断控制有三种方式:
    自动控制:断路器的通/断由可编程序控制器通过其开关量输出对断路器电动操作机构进行控制,操作人员只需在监控计算机的屏幕上用鼠标点击相应的按钮即可。
    电动操作:操作人员在低压配电柜上可直接通过按钮接通或断开相应的断路器。
    手动操作:当自动控制及电动操作方式失效时,操作人员即可通过断路器上的操作手柄或按钮手动接通或断开相应的断路器。
这三种控制方式不需要进行选择,在任何时候都是同等有效,使运行的可靠性得到充分保证。
故障应急处理:自动化监控系统在出现故障时会自动进行应急处理。当智能化配电系统选择双路供电时,若有一路进线掉闸或高压断路器跳闸,延时4 s后,自动化监控系统将这路进线断路器断开,然后接着将联络断路器接通,系统自动转换成单路供电的运行方式,接着系统自动检测该路进线的电流,若电流超过变压器副边的额定值,则按照事先设定的用户优先顺序,将断路器逐台断开,直至变压器不超负荷,从而保证对重要用户的可靠供电。
    当系统选择单路供电时,若这一路进线掉闸,延时4s后,自动化监控系统将这路进线断路器断开,然后接着将另一路进线断路器接通,保证供电连续性,高可靠性。三种控制方式,又能自动进行故障的应急处理,系统的可靠性得到了保证。此外,下列因素也使配电系统的可靠性得到进一步提高。
    通过监控计算机可选择所需的运行方式:如双路供电、#1进线单路供电、#2进线单路供电。若条件不具备,所选的运行方式无效。如有一路进线无电压时,将不允许选择双路供电。而选定运行方式后,哪些断路器可以接通,哪些断路器不允许接通的限止条件自动形成。此时通过计算机屏幕进行操作时,不会出现误操作。即使错误地选择了接通一台不允许接通的断路器,这个错误的命令不会通过可编程序控制器发出去。如两路进线均有电压时,选择双路供电后,联络断路器不允许接通,若原已接通则自动分断。可编程序控制器是一种功能很强的控制器,寿命非常长,比传统的继电器控制的可靠性高得多。
    关键的联锁,如进线断路器与联络断路器之间的联络都是双重的,即使有硬件上通过触点进行联锁,又在可编程序控制器的程序中用软件进行联锁,大大提高了配电系统的可靠性。保证连续供电。当进线断路器掉闸或变压器、中压配电柜出现故障时,系统会自动进行应急处理,与人工操作相比,可大大缩小停电范围,缩短停电时间。当输出回路出现故障,断路器脱扣时,不仅监控计算机屏幕上图标、颜色的改变和文字提示,同时还发出声响报警,便于工作人员及时进行处置,以便尽快恢复供电。   
加强了系统的柔性及扩展性。通过修改可编程序控制器的程序,可在不更换元件和不改动接线的情况下增减或改变配电系统的性能。如改变联锁关系,增加或改变像公共照明定时通断等自动操作的功能。若系统需要扩展也很方便。如变电站改造完成后,要把办公楼内的配电室的照明及动力配电柜全部实现联网控制。只需要将SUCO net K现场总线(一根屏蔽双绞线电缆)延伸到这几个配电室内,与柜上增加的可编程序控制器远程扩展模块联接起来,并增加相应的可编程序控制器的程序即可。此时只需在变电所控制室内通过监控计算机就可对变电所及全部办公楼内的低压配电柜进行监测和控制。此外,智能化配电系统还可通过监控计算机的COM口很方便地与楼内自动化系统实现联网通讯,提高了配电系统的管理水平。自动化监控系统定时采集并记录有关的运行参数,与人工抄表相比更准确及时,日负荷、代表日及年度报表均可在需要时打印出来。