现在一些招标文件对于水轮发电机的额定电压等级要求的都普遍偏高,可以看出,从电站方面来看是希望电压等级能高一些。而做为主机设计厂,处于技术的角度考虑,又希望电压等级能够低一些。但最终一般情况下,还是会尽量满足业主的要求,提供制造厂认为等级偏高的额定电压。
电压等级的高低选择究竟对发电机组和电站会带来什么样的影响呢?现在我们分析一下:
对发电机本身来说,在其容量、转速、并联支路数、槽数不变的情况下,选择较高的电压等级不仅消耗较多的有效材料和绝缘材料,而且使发电机定子铁心长度增加,给制造、运输和安装带来困难。此外,高的电压将使定子绕组的防晕问题更为复杂化。从电机的经济性考虑,应尽量选择较低的电压等级。
但是,我们应该注意,过低的电压等级将造成发电机电流增大,从而增加了绕组连接线、铜环引线及发电机与变压器之间的连接母线的自身电能损失及发热,同时还给主变压器及电站电气设备的设计制造带来困难。
总而言之,发电机的额定电压等级的选取应从发电机电磁设计的经济性及电站配套设备制造的可能性等因素,予以综合考虑后 最终确定。
不同的发电机额定容量与额定电压等级的关系可以参见标准GB156里的“发电机额定容量与额定电压的关系”表。
希望能对广大的业主和设计院在选择水轮发电机额定电压时有所帮助和参考。
发表于 2012-6-19 13:57:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分析!最好把那个国标也上传分享一下!
发表于 2016-4-20 09:22:59 | 显示全部楼层
经验,学习了
发表于 2020-6-17 15:08:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!