发表于 2012-4-12 14:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
上午看了个国外的标书,要求发电机采用二氧化碳灭火方式,需要提供用气量。
对此我查阅了一下相关资料和标准,学习了一下。现在把计算方法跟大家分享和讨论:
标准GB50193-93(2010版)上规定,淹没式二氧化碳灭火的气体浓度最少要达到机舱的34%,达到这个二氧化碳气体浓度的时间不大于1min。
这样,我们凭借着标准的要求可以对用气量进行如下计算,
先计算出发电机坑的总容积V1,然后再计算出发电机部件所占的体积V2。那么机舱的有效气体空间为V=V1-V2
一般发电机部件的体积约占总空间的30%~40%
作为估算,我们就让机舱有效气体的空间V=V1*70%,而1min=60s
所以,用气量=V*34%/60=0.34*0.7*V1/60  单位:l/s
化简约为:4*V1
其中计算体积发电机坑总容积V1时,带入的尺寸单位为分米
这个只是初步的估算,详细精确的计算参见标准GB50193二氧化碳灭火系统设计规范