电建论坛

 找回密码
 注册
楼主: xdy2007

[讨论] 如何控制热控电缆敷设的工期及工艺?

  [复制链接]
发表于 2012-10-6 11:20:16 | 显示全部楼层
前期多扒机务图纸联系自身图纸,设计好主通道、竖井;根据机务和自身安装多跑现场,落实好具体电缆位置;电缆敷设做好监督。
头像被屏蔽
发表于 2012-11-10 20:34:26 | 显示全部楼层
大家解释的很清楚了,不过一般施工太着急,总是做不好
发表于 2012-11-29 12:48:52 | 显示全部楼层
对工艺过程也应该有所了解才行。
发表于 2012-12-3 16:18:23 | 显示全部楼层
这个得看施工单位的经验了。有些东西得提前做。
发表于 2013-1-14 23:43:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 xiaoxiaohuang 于 2013-1-14 23:46 编辑
6 y: F5 Z  r/ f4 Y( C; `* m2 ?1 g9 M" }2 a, ]' q+ ~
设计是比较重要的一环,不过通常来讲,设计环节跟施工环节都一样存在进度和深度的矛盾,所以很多次桥架不完善。9 W4 v: ]3 x' X+ q  y
我想一方面是设计人员跟施工人员的设计交底,这个是很重要的,在交底中,设计要向施工方交代哪些是已经考虑了,哪些是没有考虑的,施工人员施工前要注意的。
" v+ c% y( V$ T0 D. m8 h% H" D' B例如电缆埋管,很多时候,设计方的埋管都不是很准确,现场很多用不上,非常浪费,而且搞到施工的时候这些管,用也不是,不用也不是,很难搞。热控的电缆大部分都是比较小的电缆,建议只要不是需要穿墙或者穿楼板的,可以现场在地面二次灌浆之前由施工单位根据现场情况在施工前埋管,比较准确,也方便施工。' p; x: A+ d0 Q$ I4 h5 B* z
但是需要穿墙或者穿楼板的地方,还是要预先埋好管。
7 y# r, o+ i( u7 d8 K. D桥架的设计也是一样,主桥架设计单位应考虑周到,100或者200的次桥架,如果设计单位规划,很可能规划的并不合理,由施工单位现场根据具体的走向来进行优化更合理。, @* O1 W$ u+ X: I  D$ K* X) a9 Q; i( y
总之,两边要多沟通,如果设计单位和施工单位都是经验很丰富的,应该问题不大。如果都没经验,就比较麻烦点。
发表于 2013-2-21 14:09:04 | 显示全部楼层
经济能有好转吗,新的开始竞争
发表于 2013-2-22 09:31:06 | 显示全部楼层
热控电缆的施工费用,在定额上大部分可参照电气电线电缆的施工定额。小批量的、特殊项目可通过合同商定。
发表于 2013-2-23 11:02:13 | 显示全部楼层
学习来了!
发表于 2013-2-23 14:47:19 | 显示全部楼层
这个其实主要靠施工人员的水平了 图纸上都没有明确的  只是定出仪表的安装点 具体怎么走过去 现场施工人员自己定的
发表于 2013-3-3 09:49:06 | 显示全部楼层
看看,暂时对此不是很了解、、、、
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-25 14:20 , Processed in 0.211197 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表