电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 2141|回复: 4

[培训考核] 工业用电源的瞬间停电和电压下降测量

[复制链接]
发表于 2012-8-19 15:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
可观测并记录工业用电源的瞬间停电、电压下降时的波形
■ 要点  
· 观测并能记录一般的电平触发无法捕捉到的瞬间停电和电压下降的波形。
·电平触发是超过所设置的 1 个电压电平时(或下降时),观测并记录其前后的测量数据。因为瞬间停电和电压下降而启动触发时,由于无法使用电平触发,因此可以专用的触发捕捉现象。


  

  
1. 将 8870-21 连接工业用电源。  
2. 设置时间轴量程为 10ms ,电压轴为 50V/DIV 。  
3. 触发设置如下:
   -1. 触发模式:连续或者单次
   -2. 预触发: 50%
   -3. 触发源: OR
   -4. 导向触发: OFF
   -5. CH1 的触发:选择电压下降
   -6. 频率:选择测量对象的频率( 50Hz/60Hz )
   -7. 电平:在此选择 127V (测量 100V 的商用电源时)

4. 电压峰值从 1/2 周期开始长时间比所设置的电平低的话,则启动触发。  
  
  
■ 使用仪器
· 存储记录仪: 8870 -21
  连接线: 9197 ( 500V 以下的输入电压用)
  连接线: 9198 ( 300V 以下的输入电压用)
  PC 卡( 256MB ): 9727  
  电池组: 9780

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2012-9-10 15:53:21 | 显示全部楼层
别说这种仪器对于电源停电与电压测量有很好的监控效果,再配以电位降法(使用接地棒) 、土壤电阻率法、选择法等正规的电气测试方法, 可以保证电源的正常运转与有效电能的充分发挥。