电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 5470|回复: 11

[讨论] 抽汽疏水门失电失气后是开还是关

[复制链接]
发表于 2013-3-3 20:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
抽汽疏水门失电失气后是开还是关呢
 楼主| 发表于 2013-3-3 20:44:21 | 显示全部楼层
另外,请教一下正常运行时,DCS IO清单中抽汽门后疏水阀是开指令还是关指令呢,抽汽逆止门正常运行时DCS IO清单中是开指令还是关指令呢
发表于 2013-3-4 10:27:22 | 显示全部楼层
应该是关指令。
发表于 2013-3-4 10:28:47 | 显示全部楼层
但是实际上要看抽汽门后疏水阀的电磁阀的情况。
发表于 2013-3-6 10:21:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 yelx 于 2013-3-6 10:24 编辑 ! M7 X8 D+ H) X& q& o: ]% Q- L$ f) ^

7 M3 G5 L4 y& O3 Q, G7 T) N这个取决于阀门本身气路的结构。直白一点的说,气源是从上气缸进气,还是下气缸进气:上气缸进气大多是失电开,下气缸进气大多是失电关。
2 L7 e& I: I" X: w6 o从长期运行来讲,系统正常运行时,阀门是关闭的,所以本系统门大多应是失电关的门
发表于 2013-3-6 13:19:57 | 显示全部楼层
关着是比较合理,不然一直在漏气了。
发表于 2013-6-24 07:07:55 | 显示全部楼层
大多应是失电关的门!
发表于 2013-8-2 07:28:52 | 显示全部楼层
关闭。
0 w( O" o8 }# j1 C' `: E2 a/ s! {* j( y2 s
多和运行人员交流吧,有的是要失电开的。
发表于 2013-10-11 17:52:20 | 显示全部楼层
不对,为了防止汽轮机进水,抽气疏水阀门设计都是失电开阀
发表于 2013-10-11 21:28:21 | 显示全部楼层
别忘了气动疏水阀的阀体动作方向,一般是阀芯向上移动开阀,也有是关阀的,因此是气关还是气开,要综合阀芯的移动方向、气缸的进气端、电磁阀的进气和排气口来决定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-26 12:46 , Processed in 0.204606 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表