电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 1469|回复: 0

YTC3603B绝缘油介电强度测试仪

[复制链接]
发表于 2013-4-20 10:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.2.1.试验前的准备


  为论述方便,假设某保护的定值为:过流:5A;低电压闭锁值:60V;负序电压:6V.


  1、接线正确:测试仪三相电压UA、UB、UC应分别接保护三相电压的输入端;测试仪的IA接保护某一相电流的输入端,比如A相;测试仪的开入量端子TA和公共端 TN 应分别接至保护跳闸接点的两端,保护为有源接点时,还应保证测试仪的公共端 TN 接保护的正电源端.值得注意的是,有的保护的负序电压和低电压由不同的电压端子接入,因此,在进行下面"检验闭锁电压值"和"检验负序电压值"测试时应分别接线.


  2、请检查保护的定值中,复合电压闭锁过流功能应投入.如果测试时是让保护的II段过流保护动作,则至少应保证II段过流的复合电压闭锁过流功能应投入.


  1.2.2.检验闭锁情况


  由测试仪输出线电压70V(单相电压为40.4V,三相电压UA、UB、UC的相位分别为0?、240?、120? ),大于闭锁电压60V,保护处于闭锁状态.由测试仪输出相电流,初始值为3A,步长为0.1A,逐步增大相电流值至7A,检验保护应不动作.


  1.2.3.检验过流定值


  由测试仪输出线电压50V(单相电压为28.8V,三相电压UA、UB、UC的相位分别为0?、240?、120? ),小于闭锁电压60V,保护闭锁解除,允许动作.由测试仪输出相电流,初始值为3A,步长为0.1A,逐步增大相电流至保护动作,测得保护动作电流,与保护整定的过流定值进行比较.


  1.2.4.检验闭锁电压值


  设测试仪输出的初始电压为70V,大于闭锁电压;初始电流为7A,大于过流定值,并设电压为变量,三相电压的步长均为0.1V.开始试验后,保护处于闭锁状态.逐步减小线电压至保护动作,测得保护动作电压,将此时测试仪输出的线电压与保护整定的低电压闭锁定值进行比较.


  注意:由于保护由闭锁状态到闭锁解除有一定的延时,为保证测试的准确性,手动减小电压时,在接近保护动作前,每减小一个步长应停留足够时间等待保护动作.


  1.2.5.检验负序电压值


  由于整定的负序电压值较低电压闭锁值小,为防止干扰,试验前先将保护的低电压闭锁值整定为3V,小于负序电压.


  设测试仪输出的初始负序线电压为4V(单相电压为2.3V,将三相电压的相位改为0?、120?、240? 即可),小于整定的负序电压;初始电流为7A,大于过流定值,并设电压为变量,步长为0.1V(电压UA、UB、UC的步长应相同).开始试验后,保护不动作.逐步增大线电压至保护动作,测得保护动作电压,与保护整定的负序电压定值进行比较.

     高压开关特性测试仪http://www.hb1000kv.com/product/gykgdtxcsy.html

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-20 06:10 , Processed in 0.197992 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表