电压互感器测试仪主要是对电压的二次系统与高电压的一次系统实施电气隔离,保证工作人员安全.电压互感器常见故障及点来的危险主要有


  (1)三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相正常,线电压不正常,或伴有声、光信号,可能是互感器高压或低压熔断器熔断;


  (2)中性点非有效接地系统,三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相升高(可达线电压)或指针摆动,可能是单相接地故障或基频谐振,如三相电压同时升高,并超过线电压(指针可摆到头),则可能是分频或高频谐振;


  (3)高压熔断器多次熔断,可能是内部绝缘严重损坏,如绕组层间或匝间短路故障;


  (4)中性点有效接地系统,母线倒闸操作时,出现相电压升高并以低频摆动,一般为串联谐振现象;若无任何操作,突然出现相电压异常升高或降低,则可能是互感器内部绝缘损坏,如绝缘支架绕、绕组层间或匝间短路故障;


  (5)中性点有效接地系统,电压互感器投运时出现电压表指示不稳定,可能是高压绕组N(X)端接地接触不良.

    互感器校验仪http://www.hb1000kv.com/product/hgqjyy.html