工频耐压试验是电气试验中最常见的试验,基本上所有电力设备均要做耐压试验,并且使用较频繁,市面上常见的试验方式由试验变压器与控制箱组成,该试验方法具有使用方便,成本低等优点!
     怎样选择一款优质的试验变压器,让我们的试验更加可靠及方便呢?

从以下几点着手:

一、
是否满足标称容量要求

二、
是否能在满载情况下进行无限流放电实验

三、
是否能做1.1倍感应耐压实验

四、
变压器在运输过程中是否漏油


试验变压器满载状态10分钟连续运行试验视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNTcwMzUzMDY4.html
    当客户提到是否足容量的问题时,大部份厂家都会说自己所生产的变压器是足容量的,但当问到如何证明是否足容量时,很多厂家认为做个短路试验,证明电流能升到额定值,做个空载试验,证明电压能升到额定值,从而证明变压器是足容量的。其实这是一种错误的实验方法!短路试验只能证明低压侧铁芯的通磁能力正常,空载试验只能证明变压器能升到额定高压,并不能证明变压器实际容量是否满足要求。而证明变压器是否足容量,必须测试额定负载,将电压及电流升至额定值,并连续工作5分钟以上!
试验变压器满载状态无限流放电5次试验视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNTcwNDE4ODcy.html

    试验变压器在正常使用过程中,会出现被试品击穿闪络的现象,当被试品闪络时,如果变压器高压线包所使用的漆包线线径不足或使用铝芯线时,可能会导致高压线包击穿或直接烧断高压线包,导致变压器损坏或报废!小部份厂家也会做放电试验,但却是在空载状态下,将电压升至额定电压的50%进行限流放电试验,从一定程度上来讲,并不能真正考验变压器的质量。


试验变压器1.1倍感应耐压5分钟试验视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNTcwNDIxOTMy.html

    试验变压器在长期使用过程中,因为人为操作、存放环境、工作坏境、气压,温度等因素的影响下,试验变压器的绝缘可能会降低,从而导致绝缘低于设计水平,变压器长期工作在低绝缘状态,变压器的绝缘会越来越差,直至变压器内部绝缘损坏,导致变压器报废。所以《规程》严格规定试验变压器在出厂前需做1.1倍感应耐压1分钟。



试验变压器倒置振动试验视频后期将推出!
武汉正弦电力设备有限公司首发:www.750kv.com   转载请注明出处!
发表于 2014-5-30 19:58:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
头像被屏蔽
发表于 2015-4-1 20:55:16 | 显示全部楼层
这组视频不错,值得拥有
发表于 2015-10-5 15:30:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2015-10-5 17:52:51 | 显示全部楼层
这组视频不错,值得拥有
发表于 2018-3-10 21:57:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-5-5 15:52:29 | 显示全部楼层
下载留存,需要时好用
发表于 2020-11-4 09:59:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-24 08:54 , Processed in 0.215404 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表