配电变压器的电压调节方法及分接开关的步骤
   电压合格率是衡量电能质量的主要指标之一。可是由于种种原因,高峰和低谷时期的用电量往往相差悬殊,造成配电变压器输出电压忽高忽低。而电压的忽高忽低对各种钳形接地电阻测试仪的性能、生产效率和产品质量都有不同程度的影响,因此,为了确保供电电压的合格率,及时调节配电变压器分接开关位置是解决问题的办法之一。
  一般配电变压器大多属于无载调压,共有3个挡位可供调节。通过改变分接开关动触头的位置来改变变压器绕组的匝数,从而改变输出电压。常用配电变压器一次电压为10千伏,二次输出电压为0.4千伏。配电变压器分接开关的Ⅰ挡位置为10.5千伏,Ⅱ挡位置为10千伏,Ⅲ挡位置为9.5千伏,一般应在Ⅱ挡位置。
  调节分接开关的具体步骤为:
  1.先停电。断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空挡位置。
  2.调节挡位时,应根据输出电压高低,调节分接开YTC630A电缆故障测试仪分三部分组成,用于电力电缆各类故障的测试,电缆路径、电缆埋设深度的寻测和电缆档案资料的日常维护管理关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:
  当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ挡调到Ⅱ挡,或由Ⅱ挡调整到Ⅲ挡;
  当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ挡调到Ⅱ挡,或Ⅱ挡调整到Ⅰ挡。
  3.调节挡位后,用直流电桥测量各相绕组直流电阻值,检查各绕组之间直流电阻是否平衡。若各相之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热甚至放电,损坏变压器。