问:1、集、分水器端口内螺纹有按G轴纹制造,有按Rp螺纹制造。 , l" x* H% U( o
% p& I2 o* O# g( [8 i3 Y; y
    2、PPR管材管件中的外牙活结、PPR管材外牙直接,对丝的外螺纹有按55°密封管螺纹的圆锥外螺纹R2制造的,有按圆柱外螺纹(说不清是G螺纹和55°密封管螺纹的圆柱外螺纹的R)制造的。
1 Z& X$ `/ D4 L  e5 C
* Z$ J; |( M' t8 W    1、国标GB/T7307-2001解释:我国不推荐使用密封PPR管螺纹与非密封管螺纹组成的螺纹副(G/R或Rp/G)做为密封连接。若要求此连接具有密封性,应在螺纹以外设计密封结构。(例如圆锥面、平面等)在密封面内添加合适的密封介质。既增加平面密封。
! \' L3 Z- ^$ R. W; G
* g5 q( j6 `2 S    2、需要注意的是55°圆柱管螺纹分为:55°密封管螺纹的圆柱内螺纹Rp和圆柱外螺纹R,及55°非密封管螺纹的圆柱内、外螺纹G,两种螺纹看似一致,实为二种设计,制造,检验完全不同的二种螺纹,在使用时是不能等同的。
2 V$ P: ?& ]  Q* F! [- ?8 e9 G* G( g% m! `6 `
    3、锁闭阀的内螺纹如按Rp制造,PPR外牙活结按G螺纹或R螺纹与之配合,均不在推荐范围之列。
- V& l5 `* _6 e# t
/ D2 p3 \. [* K' z& a2 R    同理,分、集水器端口螺纹,现有按G螺纹和Rp螺纹制造与之配合的,PPR外牙活节,直接和铜制对丝按G螺纹或R螺纹与之配合,均不在推荐范围之列。 + {3 x  x7 \7 W! [. L

- F& Q# h" S/ o    4、以上国际不推荐使用的螺纹副,制造商有生产、市场有销售,地暖安装有使用。 5 l, y1 l. Y$ x. i1 F: d

. M# i: ^* V3 {/ F7 z    5、目前地暖螺纹连接件的产品样本上,对螺纹标准基本无介绍,有的制造商使用国际标准和美国标准介绍,使用者很难做到正确选择螺纹副,给工程带来隐患。
% Y  j4 D. O) m1 P* ~( I: v7 p0 Z* a" P4 n" K; z" J
    建议
4 q1 h8 x+ ~! J: L! H( y9 [2 [* M8 ]& K/ m7 C! l( r
    1、建议在地暖设计规范和施工规范中,加以规范螺纹副配对组合种类。
9 v& z5 t8 x* J2 _# U8 B# |
( N- x1 V9 e6 e; Q% X' H0 ]    2、规范平面密封的结构,和密封材料。 & v1 w& y0 J; q9 I6 j  Y) N
( S9 ^9 i4 `. y' U- F' K. P( Z; G
    3、规范制造商在产品样本上予以说明螺纹标准,是否应在螺纹连接件上标记应予以考虑。 2 v6 Z& w8 r0 |, G3 l$ \3 s
) m- S$ H; n9 h$ G( w4 V
    塑料管道泄露有80%出自管件的连接失效,地暖管道管件连接有热熔连接和螺纹连接,做好基础性的规范,使螺纹连接件的生产环节,选材环节和施工环节合理,才能使地暖行业更好的发展,选购时要十分的重视。
发表于 2015-9-15 08:04:43 | 显示全部楼层
呵呵,来学习·学习基础知识,谢谢楼主
发表于 2015-10-31 16:07:23 | 显示全部楼层
主要是学习基础知识,没有施工过
发表于 2018-3-27 18:20:35 | 显示全部楼层
学习学习!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-4 08:46 , Processed in 0.201707 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表