为什么发电机出口开关装两个电压互感器?

  [复制链接]
发表于 2008-8-16 11:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教各位以个问题啊!为什么发电机出口开关装两个电压互感器?
发表于 2008-8-16 15:47:26 | 显示全部楼层
用途不同,分别起保护、和测量用
 楼主| 发表于 2008-8-16 18:35:08 | 显示全部楼层

谢谢

谢谢啊  !!就只有这两个用途吗?
发表于 2008-8-16 19:25:58 | 显示全部楼层
一楼回答的正确

开口三角的一个PT提供零序保护所需零序电压
 楼主| 发表于 2008-8-17 17:58:55 | 显示全部楼层

交流电接触器不吸合是何原因?

请问交流电接触器不吸合是何原因?控制回路没有问题,按下启动按钮,接触器就吸合一下,吸不到位!!有时候就有一点反应?
发表于 2008-8-18 23:28:16 | 显示全部楼层

回复 5# 的帖子

按你的描述:我估计是一下几个问题,可以一一排除!
1、回路接触电阻过大,有分压作用,造成接触器得电励磁时电压不够。
2、接触器质量问题,吸合线圈卡涩或吸合力不够。
3、自保持接点接触不良,造成接触器吸合后无法自保持。
 楼主| 发表于 2008-8-20 20:37:00 | 显示全部楼层

谢谢

谢谢你的指导啊!!!!!!!!!
发表于 2008-9-21 21:23:38 | 显示全部楼层
我们发电机出口有三个电压互感器;保护测量利用两个,励磁系统利用一个
发表于 2009-4-4 18:24:46 | 显示全部楼层
一组供计量和保护用,另一组供励磁调节器用。
发表于 2009-4-6 14:09:16 | 显示全部楼层
我们的保护测量用一组,励磁调节用一组,