 楼主| 发表于 2009-5-24 08:49:59 | 显示全部楼层
51# chwenxu
  ?# `1 {* \4 W& F2 {6 o6 B
3 n5 C6 y+ ?2 V9 n/ J3 c1 I5 o
  s  L4 A  q! b特殊试验项目是由业主单独委托的,施工单位只是配合一下
发表于 2009-5-31 21:08:45 | 显示全部楼层
个人认为就是怎样谈的
发表于 2009-5-31 21:21:55 | 显示全部楼层
现实中的确是这样,但是有什么办法,咱单体要是不干,就会互相推诿影响工期
发表于 2009-6-5 18:26:48 | 显示全部楼层
切身体会是,像楼住说的那样,最终总是调试拿钱,电建干活。很生气( m8 m( ?, `  T$ O, }) p2 w, t
julius2006 发表于 2008-10-13 08:01
! C/ Z: `6 s/ J. z0 s0 n0 R# s

/ P- P( l6 K) D9 D8 q. O! m# N没有办法曾经争取过,没有成功,有时为了工期进度,忍了。有些不是专业出身的领导不清楚界限分工还以为你不干活。电科院已经多年养成习惯了。盼望改过来。
发表于 2009-6-15 22:54:45 | 显示全部楼层
06版的 电力建设工程预算定额 分的还可以,但是有几家大调看啊,甲方都听大调的
发表于 2009-6-19 10:20:16 | 显示全部楼层
我在电建热控行业也干了10大几年了,我认为,单体应该就是单个设备的调校,包括设备的校验、调试,信号的传送,要保证正确。电科院的系统联调,就是要把这些信号或控制设备进行全面校核、传动,对整个分系统进行联合调整,是每个分控制系统能满足控制要求。而目前国内的一些调试单位,自己根本就不去做具体工作,只是搞一些穿针引线的工作,比如,从来不主动传一些信号和阀门,只是问施工单位好了没有,只要说好了就行了,以后出什么问题了,他们一概不负责任。要是控制系统有问题的话,他们就推到厂家那里,总之,他们就是吃白饭的,一点责任心都没有。

评分

参与人数 1威望 +1 电建币 +2 收起 理由
xdy2007 + 1 + 2 我很赞同

查看全部评分

发表于 2009-6-19 10:31:03 | 显示全部楼层
现在还有就是当两家的利益发生冲突的时候,电科院掌握的是DCS和一些程控系统,一般电建是不怎么懂这些东西的,他就会糊弄你,叫你先去查,等你查的没问题了,他才去看他的,这样,你就无偿地为他排除了外部故障的可能,他做起来就很得心应手了。还有些时候,他们会把一些他们自己的问题,忽悠成施工单位的问题,好为他们处理问题留出时间来。

评分

参与人数 1威望 +2 电建币 +10 收起 理由
beryue + 2 + 10

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2009-6-30 15:24:43 | 显示全部楼层
主要还是电建和调试之间要处理好关系,否则双方都回很难办,调试单位之所以能拿钱,其实他也要承担很大责任,没有事故,看它拿钱容易,一旦出事故了,他就不容易了。再有其实在工程里调试单位是整个调试过程的总负责人,难免会指挥别人,这也正常,谁让人家是领导呢,我们也挺受气,还是要搞好关系。
发表于 2009-7-17 08:36:05 | 显示全部楼层
一般是按定额分工进行,可是现在热工调试人员有很多就是刚毕业的大学生,安装单位不帮助他们,他们还地方都找不到
发表于 2009-7-25 14:44:42 | 显示全部楼层
具体分工的基础不合理,只能定额与启规先统一