电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 5910|回复: 13

[书籍] woodward505E中文说明书

[复制链接]
发表于 2008-11-22 21:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于带单个或分程执行机构
汽轮机的505 数字式调节器
WOODWARD 调速器公司
手册 85017V1

引言
零件号的选择 1
安装和操作的一般注意事项和警告 1
本手册中所涉及的505 软件的变更 2
第一章
静电放电注意事项 1-1
第二章
一般说明.. 2-1
概述.. 2-1
操作人员控制屏. 2-1
汽轮机控制参数. 2-1
通信.. 2-1
附加特性. 2-1
505 的使用.. 2-2
505 的输入与输出 2-2
输入.. 2-2
输出.. 2-2
接口.. 2-2
调速器概述 2-3
转速控制.. 2-3
远程转速给定 2-3
辅助控制.. 2-6
远程辅助给定 2-6
负荷分配输入. 2-6
串级控制.. 2-6
远程串级给定 2-7
阀位限制器 2-7
起动特性.. 2-7
暖机额定.. 2-7
顺序自动起动 2-8
避开临界转速 2-8
键盘和显示器. 2-9
监视计时器CPU 故障控制. 2-11
第三章
安装步骤.. 3-1
机械数据与硬件的安装.. 3-1
壳体.. 3-1
安装.. 3-5
505 的跨接件 3-5
电气连接. 3-7
电源. 3-11
屏蔽与接地. 3-12
转速传感器的输入. 3-13
触点输入 3-14
模拟输入 3-15
模拟输出 3-15
执行机构输出.. 3-16
继电器输出. 3-16
串行通信 3-17
Modbus 接线 3-17
RS-232 接线 3-17
RS-422 接线 3-18
RS-485 接线 3-18
通信的接地与屏蔽.. 3-19
第四章
505 的控制说明.. 4-1
汽轮机起动 4-1
允许起动. 4-2
零转速信号超越.. 4-2
手动转速超越 4-2
自动转速超越 4-3
汽轮机起动方式.. 4-3
手动起动方式 4-3
半自动起动方式. 4-4
自动起动方式 4-4
避开临界转速. 4-5
暖机额定 4-6
至额定转速的特性.. 4-6
顺序自动起动. 4-7
不设置暖机转速. 4-10
转速控制概述 4-10
转速PID 运行方式.. 4-11
转速控制 4-12
频率控制 4-12
机组负荷控制.. 4-12
转速给定值. 4-15
频率控制的介入解除 4-17
转速控制的双动态特性 4-18
远程转速给定值 4-18
远程转速给定值状态信息. 4-19
同步. 4-20
同步状态信息.. 4-20
同步负荷分配 4-21
同步负荷分配状态信息. 4-23
串级控制. 4-24
串级控制状态信息. 4-25
串级动态特性.. 4-25
串级给定值. 4-25
串级给定值的跟踪. 4-26
不带跟踪的串级给定值 4-26
串级控制的不等率. 4-27
反作用串级控制 4-27
远程串级给定值. 4-27
远程串级给定值信息.. 4-28
远程串级投入逻辑. 4-28
辅助控制. 4-29
辅助控制作为限制器不采用投入退出 4-30
辅助作为控制器采用投入退出 4-30
辅助控制的动态特性.. 4-32
发电机的负荷限制器控制.. 4-32
辅助控制的不等率. 4-32
反作用的辅助输入. 4-32
辅助给定值. 4-32
远程辅助给定值. 4-33
远程辅助投入逻辑. 4-34
阀位限制器.. 4-35
紧急停机. 4-35
控制停机. 4-36
超速试验功能 4-37
就地远程功能. 4-38
功能键 4-39
继电器 4-39
继电器说明.. 4-41
第五章
编程组态操作步骤 5-1
程序结构.. 5-1
505 调速器的编程组态.. 5-2
使用程序菜单 5-3
程序功能块.. 5-8
汽轮机起动. 5-9
转速控制.. 5-13
转速给定值 5-14
运行参数.. 5-16
驱动器的组态. 5-17
模拟输入.. 5-19
触点输入.. 5-20
功能键. 5-21
辅助控制.. 5-22
串级控制.. 5-24
读数输出.. 5-26
继电器. 5-27
通信 5-30
退出编程组态方式.. 5-31
编程组态出错信息. 5-32
起动转速组态出错. 5-32
临界转速组态出错 5-32
暖机组态出错. 5-33
发电机组态出错.. 5-33
触点输入组态出错 5-33
模拟输入组态出错 5-34
功能键组态出错.. 5-34
继电器组态出错.. 5-35
读数输出组态出错 5-35
阀门执行机构标定与试验 5-35
标定行程设置步骤用于单执行机构输出设置 5-36
标定行程设置步骤用于双执行机构输出设置 5-37
第六章
505 的操作 6-1
运行方式程序结构 6-1
键盘与显示器. 6-7
运行方式面板操作键. 6-8
起动步骤.. 6-8
SPEED 键显示屏幕. 6-9
暖机额定起动 6-10
顺序自动起动.. 6-11
给定值的直接输入. 6-12
转速控制 6-13
超速试验功能 6-13
超速试验步骤在505 的面板上操作. 6-14
F3 与F4 键 6-15
限制器LMTR 键显示屏幕 6-15
执行机构ACTR 键显示屏幕. 6-16
控制键CONT 键显示屏幕 6-17
动态参数DYN 键显示屏幕.. 6-19
停机STOP 键显示屏幕.. 6-20
辅助AUX 键显示屏幕 6-21
辅助作为控制回路使用采用投入退出 6-22
辅助作为限制器使用不采用投入退出 6-23
远程辅助给定值 6-24
远程转速偏置RMT 键显示屏幕. 6-24
远程转速给定值 6-25
同步和或负荷分配.. 6-26
机组负荷KW 键显示屏幕 6-27
串级CAS 键显示屏幕 6-28
远程串级给定值 6-29
报警.. 6-30
跳闸.. 6-31
转速串级与辅助控制动态特性的调整.. 6-32
调整P 与I 增益 6-33
双动态特性转速/负荷 6-33
串级辅助控制不等率 6-34
调整微分率. 6-34
调整实例 6-35
第七章
通信 7-1
MODBUS 通信.. 7-1
仅作为监视用 7-1
监视和控制.. 7-1
Modbus 通信. 7-1
Modbus 从设备异常出错代码.. 7-4
接口调整.. 7-4
505 调速器的MODBUS 地址.. 7-4
布尔值写. 7-5
布尔值读. 7-5
模拟量读. 7-5
模拟量写. 7-6
最新汽轮机跳闸原因.. 7-18
505 的控制参数 7-19
特殊地址资料 7-24
从Modbus 输入给定值. 7-24
Modbus 标定系数.. 7-24
Modbus 百分数. 7-25
Modbus 紧急停机.. 7-25
有关进一步的Modbus 资料 7-26
第八章
服务选项.. 8-1
产品服务选项. 8-1
更新调换.. 8-1
返运的指定标签 8-1
统一收费修理 8-2
统一收费再制 8-2
需修理设备的返厂 8-2
整台调速器的包装.. 8-2
附加说明. 8-3
地址电话和传真号 8-3
其它服务机构. 8-3
产品售后其它支持服务.. 8-3
系统故障查寻指南 8-4
附录 A
505 编程方式工作卡. A-1
示 图 目 录
2-1 505 功能概述.. 2-4 2-5
2-2 505 键盘与显示器 2-9
3-1 505 调速器的外形标准壳体 3-3
3-2 墙挂式505 调速器壳体.. 3-4
3-3 跨接件的选择. 3-5
3-4 跨接件的位置. 3-6
3-5 笼式夹头接线端子块. 3-8
3-6 调速器的接线图.. 3-9
3-7 代表性的505 I O 图例 3-10
3-8 熔断器的位置 3-12
3-9 屏蔽线的连接 3-13
3-10 典型的RS-232 通信. 3-17
3-11 典型的RS-422 通信. 3-18
3-12 典型的RS-485 通信. 3-19
3-13 优先选用的采用屏蔽双股绞合电缆带单独信号接地线的多点接线3-19
3-14 采用屏蔽双股绞合电缆不带单独信号接地线的变更接线 3-20
4-1 基本控制概观. 4-1
4-2 暖机额定起动.. 4-7
4-3 顺序自动起动. 4-8
4-4 转速控制功能图. 4-11
4-5 转速PID 控制方式.. 4-13
4-6 频率与机组负荷之间的关系 4-14
4-7 各转速间的关系. 4-16
4-8 负荷分配逻辑 4-22
4-9 串级功能示意图. 4-24
4-10 辅助控制概观 4-29
5-1 程序基本结构. 5-1
5-2 进入505 编程方式 5-2
5-3 编程方式功能块 5-4 5-7
5-4 退出编程方式 5-31
5-5 执行机构行程设置.. 5-40
5-6 双执行机构的行程设置. 5-41
6-1 程序基本结构. 6-1
6-2 运行方式概观. 6-2
6-3 505 的键盘与显示器. 6-7
6-4 SPEED 键的显示屏幕 6-10
6-5 给定值的直接输入.. 6-13
6-6 超速试验投入键的显示屏幕 6-14
6-7 LMTR 键的显示屏幕.. 6-16
6-8 ACRT 键的显示屏幕.. 6-17
6-9 CONT 键的显示屏幕.. 6-18
6-10 DYN 键的显示屏幕.. 6-20
6-11 STOP 键的显示屏幕.. 6-21
6-12 AUX 键的显示屏幕.. 6-22
6-13 RMT 键的显示屏幕.. 6-25
6-14 KW 键的显示屏幕.. 6-27
6-15 CAS 键的显示屏幕.. 6-28
6-16 ALARM 报警显示屏幕 6-30
6-17 TRIP 跳闸显示屏幕. 6-32
6-18 负荷变化的典型响应 6-36
7-1 3 的ASC 码表示法.. 7-2
7-2 Modbus 的帧定义. 7-3
表 目 录
3-1 跨接件选择表.. 3-6 3-7
4-1 并网解列动态特性选择.. 4-18
4-2 负荷分配逻辑 4-23
5-1 执行机构驱动器极限值. 5-35
6-1 运行方式概观. 6-3
6-2 暖机额定信息. 6-11
6-3 自动起动信息 6-12
6-4 控制参数信息 6-18
6-5 辅助控制信息若使用辅助控制投入功能. 6-23
6-6 辅助控制信息若辅助控制作为限制器使用.. 6-23
6-7 远程辅助控制信息.. 6-24
6-8 远程控制转速信息.. 6-25
6-9 控制信息. 6-26
6-10 串级控制信息 6-29
6-11 远程串级控制信息.. 6-30
6-12 报警信息. 6-31
6-13 跳闸信息. 6-32
7-1 ASC 与RTU Modbus .. 7-2
7-2 Modbus 功能代码. 7-3
7-3 Modbus 出错代码. 7-4
7-4 Modbus 离散量和模拟量的最大传输量. 7-5
7-5 布尔值写地址. 7-6
7-6 布尔值读地址. 7-8
7-7 模拟量读地址 7-14
7-8 模拟量写地址 7-18
7-9 控制状态. 7-19
7-10 模拟输入组态 7-20
7-11 模拟输出组态 7-20
7-12 继电器组态.. 7-21
7-13 触点输入组态 7-23
7-14 单位设置. 7-24

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2008-12-5 18:44:10 | 显示全部楼层
已经下载,不容易呀,害得我上传好长时间才挣够所需的社区币,为什么不能免费呢?
发表于 2008-12-23 15:35:25 | 显示全部楼层
已经下载了上册,非常好,谢谢了!!
发表于 2008-12-27 15:45:14 | 显示全部楼层
我也想要学习一下,感谢楼主
发表于 2009-1-31 01:06:57 | 显示全部楼层
我也想要学习一下,感谢楼主
发表于 2009-8-1 08:11:13 | 显示全部楼层
到底是505还是505e???
发表于 2009-9-24 08:30:46 | 显示全部楼层
感谢楼主提供的505中文说明书,我学习一下.
发表于 2009-10-14 13:52:31 | 显示全部楼层
怎么下不了啊
发表于 2009-10-14 14:38:54 | 显示全部楼层
是个好东西,不收钱就好了
发表于 2010-3-24 18:19:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-19 16:43 , Processed in 0.210752 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表