发表于 2016-11-15 10:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着生活水平的提高,人们对生活环境的质量要求也越来越高。现在高层如雨后春笋拔地而起,我们都知道高层用户用水基本是通过二次供水设备供给的。但二次供水设备解决高层用水的同时也带来了噪声。虽然目前不可能完全消除二次供水设备的噪声,至少要想方法将其降到最低。

首先控制泵房的噪音与振动,就必须使泵房远离住宅中的每一户,因此可以将泵房布置在商业用房、架空层等房间下方的地下室内,不得直接布置在住宅下方。

此外想要降低二次供水设备的噪声,就必须找出它的噪声源。二次供水设备主要由水泵机组、给水管道、排水管道组成,因此我们还需采取以下措施:

1、降低水泵机组噪音,应优先选用低转速立式泵;
2、每个水泵机组应单独设置基础,防止产生共振,水泵基础宜采用重量大的基础,而且应设橡胶减振垫等进行隔振,从而减小振动噪音;
3、水泵压水管上应加装水锤消除器;
4、水泵吸水管和出水管上,应装设可曲挠橡胶接头、可曲挠橡胶异径管等隔震管件.一般可按每个可曲挠橡胶接头具有插入损失15—20db的隔震效果来估算隔震管道配件的数量;
5、与水泵相连的管道、支架都应采取隔振措施,穿越泵房顶板或侧墙的管道都应安装套管,套管与管道之间填充不燃柔性材料;推荐阅读:无负压供水设备供应商
6、水泵房不宜设置直接对窗井的窗户。

尤孚二次供水设备选用尤孚SVP静音泵,从源头上降低了水泵启动以及运行中产生的噪声。同时采用静音专用变频器,并配合软启动,软停止,有效降低压力变化率消除水锤噪声,从而大大降低了整个二次供水设备的噪声。