目前,很多的城市采用了无负压供水这种新型的供水方式,但是目前市场对于无负压供水的看法不一,也有的城市是禁止使用无负压供水设备的,那么无负压供水设备有哪些利弊,还是还看看南京尤孚泵业技术小编的见解吧。

无负压供水设备定义:

无负压供水设备是一种加压供水机组直接与市政供水管网联接、在市政管网剩余压力基础上串联叠压供水而确保市政管网压力不小于设定保护压力(设定压力必须高于小区直供区压力需求,一般不低于1.2Kg)的二次加压供水设备。

设备组成:整套设备由稳流罐、真空抑制器、变频调速水泵机组、压力传感器、变频控制柜、倒流防止器(可选)、消毒装置(可选)、小流量保压罐(可选)等组成。从市政管网引来的进水管直接连接到稳流罐的进水口,稳流罐的出水口通过消毒装置后连接到加压泵组的进水管,加压机组的出水管与用户用水管连接,直接向用户管网供水。

主要优点:

无负压供水设备的主要优点有;节省投资,占地面积小;干净,无污染;节能效果明显;安装简单;停电现象发生时不会对供水的状态造成影响;后期管理提供便利等相关的优势,但是无负压供水设备也是有着比较明显的缺陷。

设备缺点

(1)调节能力差,供水可靠性低。设备直接与市政管网相连,水池被取消,水池的调蓄功能也被取消,高峰时增加了市政管网的负担。推荐阅读:变频恒压供水设备

(2)自动化要求高,设备元器件复杂。核心控制系统复杂,对设备灵敏度、自动化要求高;稳流平衡器内无负压检测设备出现故障时,会形成直抽。

(3)技术标准不统一,设备生产不够规范,负压消除方式和原理各不相同,对市政给水管网的影响分析研究不足,部分设备无法真正消除负压。更多阅读:智能静音叠压供水设备

(4)补偿持续能力有限,不能真正保证用户供水安全和市政管网的安全供水。

以上就是关于无负压供水设备的利弊分析,通过相关的文章,可以清楚的对于无负压供水设备有更加深入的了解,所以在选择的时候,可以通过对比分析,清晰的选择需要的供水设备。