电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 2087|回复: 2

武高电测WDRB-IV变压器绕组变形测试仪

[复制链接]
发表于 2017-5-18 14:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

一、WDRB-IV绕组变形测试仪介绍

WDRB-IV绕组变形测试仪用于测试6kV及以上电压等级电力变压器及其它特殊用途的变压器,电力变压器在运行或者运输过程中不可避免地要遭受各种故障短路电流的冲击或者物理撞击,在短路电流产生的强大电动力作用下,变压器绕组可能失去稳定性,导致局部扭曲、鼓包或移位等永久变形现象,这样将严重影响变压器的安全运行。按国家电力行业标准DL/T911-2004采用频率响应分析法测量变压器的绕组变形,是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器绕组可能发生的变形情况。

       WDRB-IV变压器绕组变形测试仪由测量部分及分析软件部分组成,测量部分是由信号生成及信号测量组成的黑匣子,分析部分由笔记本电脑完成,测量部分通过USB与笔记本电脑连接,也可以通过有线或者无线以太网进行连接。

二、WDRB-IV绕组变形测试仪特点

1.     不对变压器进行吊罩、拆装的情况下就可以进行测试。

2.     使用目前最为流行的扫频法进行测量

3.     本仪器可以对6kV以上的变压器进行测量

4.     采用分体式结构,测试主机与主控计算机之间采用USB连接,即插即用

5.     现场接线简单、使用方便

6.     测量动态范围宽:-100dB~20dB

7.     分析软件功能强大,软件、硬件指标满足国标DL/T911-2004

三、WDRB-IV绕组变形测试仪技术参数

1.     测试主机与PC接口:USB接口。

2.     每相测试仅需要一分钟。

3.     信号源:仪器自带一个通道信号输出作为扫频的激励信号;信号输出为标准正弦波,信号输出幅度可以软件调节,最大幅度±10V,信号输出阻抗为50Ω。

4.     两个采集通道,一个采集激励信号,一个采集响应信号,用于计算传递函数

5.     激励通道测量为固定量程:±10V;响应通道有多档量程,在测量过程中自动调节量程,最大输入信号为±25V

6.     采集通道量化精度:12位

7.     采集通道最大静态误差:0.5%

8.     采集通道输入阻抗:1MΩ

9.     扫频测量范围:1k-2MHz

10.   扫描方式:采用线形分布的扫频测量方式

11.   扫描频率精度:信号源输出正弦信号的频率精度不大于0.01%

12.   扫频测量频点:1k-2MHz,测量点数2000点

13.   测量范围:-100dB~20dB

14.   测量精度:±1dB(-100dB~20dB)

15.   采用Vittal原装机箱

16.   符合国家电力行业标准:DL/T911-2004

17.   供电:AC220V±10%(50Hz)

18.   环境温度:-15℃~+50℃

19.   相对湿度:10%~90%

发表于 2017-8-12 18:28:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-15 16:47:24 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢楼主
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-17 05:37 , Processed in 0.207436 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表