[起重吊装] 桥式起重机断电故障的分析与处理

[复制链接]
发表于 2017-8-28 08:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、大车工作时产生的振动使滑铁与导轨结合不牢,供电出现问题,从而造成主接触器的主触点及常开辅助触点同时断开,主接触器线圈自锁失效而导致断电。
2、滑铁局部接触不良,导致桥式起重机行至滑轨某段时瞬时缺相,如果所缺的那一相碰巧是接控制线路的,就会使主接触器的线圈断电、自锁失效,即使桥式起重机因惯性滑过接触不良处后重新得电,主接触器线圈也无法自行吸合,必须重新按启动按钮。
3、起吊重物时产生的振动使主接触器吸合不牢,主触点及常开辅助触点同时因振动而断开,主接触器线圈自锁失效而断电。
故障的处理:
桥式起重机控制线路原理图如图1中实线部分所示。从三相380V电源经过开关QS接入桥式起重机,从三相电源中取出两相作为控制线路的电源,给桥式起重机的主接触器线圈KM供电,在控制线路依次串入过流继电器常闭触点KI、KI1、KI2、KI3,对桥式起重机的各个电机进行过载保护;串入零位起动保护触点Q1、Q2、Q3进行零位起动保护;串入安全保护开关SA用于意外情况下的紧急停车;串入3个限位开关SQ1、SQ2、SQ3用于起重机的连锁保护;按钮SB用于起重机的启动,主接触器的2个常开辅助触点KM完成主接触器的自锁;下面的几组极限位置限位开关和各凸轮控制器相应的2对触点配合工作,完成桥式起重机的限位