答:成套设备的额定电流:

开关设备和控制设备的额定电流是在规定的使用和性能条件下,开关设备和控制设备应该能够持续通过的电流的有效值。指该设备中一次设备额定电流中最小的额定电流。

如一台KYN28-12中配置VS1-12/1250-31.5  LZZBJ9-10 400/5 则该设备额定电流为400A.如果该设备为馈出柜,则下引母线按400A的载流量选取TMY60*6。(已经考虑动热稳定)

隔离柜的额定电流按相邻的母联柜确定;

所变柜和PT柜的额定电流按熔断器的额定电流标注。(也可不标注)


1.变压器一次额定电流[I1e]和二次额定电流[I2e]:

计算公式:S=√3UI

40.5KV:I1e=0.017S

12KV:   I1e=0.06S

7.2KV: I1e=0.1S

当二次为0.4KV时:I2e=1.5S

式中S为变压器容量(KVA),U为额定电压(KV),I为额定电流(A)

2.三相电动机的额定电流(A):

计算公式=√3UICOS∮

考虑电机功率因数和效率的综合因数:Ie=0.76P/Ue

12KV:     I=0.076P

7.2KV;    I=0.126P

3.6KV;    I=0.25P

0.4KV;    I=2P

式中P为电动机功率(KW),Ue为额定电压(KV),I为额定电流(A)

3.单相(220V)电动机的额定电流(A):

计算公式=UICOS∮

考虑电机功率因数和效率的综合因数

Ie=5.7P

式中P为电动机功率(KW),Ue为额定电压(KV),I为额定电流(A)

4.电容器额定电流(A):

电容器采用星接法Iq=Q/U√3

式中Q为电容器容量(Kvar),U为额定电压(KV),I为额定电流(A)

如果电容器采用三角接法:Iq=Q/U

5.熔断器熔体额定电流(A):

PT保护[RN2,XRNP型]:I=0.5A或1A

变压器保护[RN1,XRNT型]:I=(1.5-2.5)变压器一次额定电流[查标准值后按最接近值选]

一般系数按2倍选取

电容器保护[BRN型或德国西霸电容器专用熔断器]:

I=(1.43-1.55)电容器额定电流[查标准值后按最接近值选]

电动机保护:最好按产品样本直接选取。

6.电流互感器一次额定电流:

1.5倍的负载计算电流[按最接近的标准值选]

将大家都熟悉的额定电流做一简单整理归纳,对一些人也许有用。也欢迎将设计和实践中常用的计算公式和经验公式跟帖贡献出,方便大家。