电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 11991|回复: 49

[求助] 3个烟道同时进1个烟囱是否有问题?

[复制链接]
发表于 2009-3-4 12:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们目前正要上一个项目是3台锅炉2台机组,一个烟囱(烟囱没有内筒)。因此3个烟道同时进1个烟囱。请教是否在今后3台炉同时运行中会存在问题? 特别是锅炉负荷不同的时候。
发表于 2009-3-4 13:19:46 | 显示全部楼层
我这刚搞的三炉二机125MW的也是一个,应该没什么问题吧,既然这样设计总有它的道理的。
发表于 2009-3-4 13:50:48 | 显示全部楼层
这样设计很多,没有问题
头像被屏蔽
发表于 2009-3-5 08:14:35 | 显示全部楼层
与负荷没关系,因为设计的排烟温度与压力是一定的!可以排入
发表于 2009-3-5 08:52:00 | 显示全部楼层
没有问题,主要是烟囱能够满住烟气量排放要求,不会由于烟气量过大破坏烟囱运行
发表于 2009-3-5 21:09:34 | 显示全部楼层
烟囱设计满足三台机最大排烟运行工况就可以了
 楼主| 发表于 2009-3-5 23:05:05 | 显示全部楼层
我也这样想的,既然设计院这样设计了,应该没有什么问题。5 M4 `6 W! `, y* D+ t% ?3 C
由于我做的上一个项目烟囱内部是设计了三个内筒,三台炉子分别进入烟囱的各自内筒互不干扰。所以问一下没有内筒的烟囱,了解一下是否在运行上会有问题没有。
头像被屏蔽
发表于 2009-3-6 01:16:50 | 显示全部楼层
没有问题,如果是设计好的,那就没问题。跟烟量才有关系。
发表于 2009-3-8 12:07:33 | 显示全部楼层
没有问题,完全可以放心去用,在设计上是很难把排放裕量放低的.
发表于 2009-3-9 18:12:32 | 显示全部楼层
这个基本没有问题,在烟囱底部,三台锅炉的排烟分别插入,向上一段后才混合,只要烟尘设计的出口内径和高度够就可以了,我们单位设计过这样的,最多的有七台锅炉共用一个烟囱
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-4 14:39 , Processed in 0.207384 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表