发表于 2014-8-6 14:53:21 | 显示全部楼层
我现在在一还没有开工的电厂里,先学习了,以后会碰到的
发表于 2015-9-14 16:47:08 | 显示全部楼层
哈哈 经典 再来高人再讲讲
发表于 2015-11-24 14:14:25 | 显示全部楼层
和3楼的流程差不多,目前电厂热工差不多就这流程
发表于 2016-6-10 20:37:19 | 显示全部楼层
干了几十年了,还没好好想过这个问题,这里高手还挺多,领教了。
发表于 2016-8-12 20:16:14 | 显示全部楼层
1、根据施工图,安装电缆桥架
5 n6 Q# }. f! L0 u2、同步进行变送器的安装位置确定(设计院不设计的)6 H/ n! j7 k  r" j3 I
3、同步进行变送器导压管的安装敷设(跟机务走)
5 I5 D& s8 E$ f0 |3 J2 N4、进行设备本体上面的热控元件安装,热电偶、氧量等等(跟机务走),这里主要要注意锅炉的几项大的试验需要热控专业配合的,锅炉水压,主要是一些承压管道上面的测温元件的焊接要搞定。锅炉冲管时候的水位,最起码要一组电接点、一组就地(可临时的)
* z5 m( Q5 m9 B5、集控室土建完成后,DCS机柜开始就位4 q0 W" v: _$ m* \) Z2 x& _
6、机柜就位后(这个时候电缆桥架主体已经完成),准备敷设热控电缆9 h' g3 B& C$ P* C
7、DCS技术人员进场,讨论逻辑  j4 w  z, u( y9 g( l, _4 @
8、各个就地元件开始放线至DCS,DCS技术人员根据讨论结果修改逻辑及画面0 j+ I, t% X# s! z* K6 k. R7 v
9、DCS接线. `# g/ t' X$ }
10、DCS受电( M) o/ }( M2 N& M6 O/ V, p
11、DCS调试及逻辑试验、保护试验
: k6 O) u0 m4 ^7 k1 u! A% B9 k- [; R2 [12、开始试运行,试运行过程中解决出现的问题
发表于 2016-9-14 15:47:05 | 显示全部楼层
没错。热控一般晚于锅炉专业进场,基本上与其他专业一起退场。如果其他专业有问题,还得陪着他们处理完。
发表于 2017-1-27 20:19:33 | 显示全部楼层
学习了,大家都是高手啊
发表于 2017-6-25 09:49:42 | 显示全部楼层
学习了  谢谢
发表于 2017-8-22 21:49:42 | 显示全部楼层
总结经验学习学习
发表于 2019-4-10 09:43:08 | 显示全部楼层
讲的太精辟了,很有实践经验得