计算公式一:按自动开关整定电流计算
空气中:自动开关整定电流 < 电缆样本空气载流量×校正系数×样本空气温度 / 环境空气温度
土壤中:自动开关整定电流 < 电缆样本土壤载流量×校正系数×样本土壤温度 / 环境土壤温度

计算公式二:按自动开关灵敏度计算
1.3×自动开关整定电流×瞬动倍数 < 220V / 电缆相保阻抗

计算公式三:按线路压降计算
三相:(正负序电阻×功率因素COS+正负序电抗×功率因素SIN)×计算电流×线路长度×1.732 / 380×10 < 线路允许压降
单相220V:(正负序电阻×功率因素COS+正负序电抗×功率因素SIN)×计算电流×线路长度×2 / 220×10 < 线路允许压降
单相380V:(正负序电阻×功率因素COS+正负序电抗×功率因素SIN)×计算电流×线路长度×2 / 380×10 < 线路允许压降

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2007-12-23 20:19:57 | 显示全部楼层
谢谢共享

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2007-12-23 20:24:27 | 显示全部楼层
好东西,再次谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2007-12-23 23:55:32 | 显示全部楼层
<>顶</P>

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2007-12-26 20:47:51 | 显示全部楼层
hao dong xi

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2007-12-27 10:17:42 | 显示全部楼层
<>thx</P>
<>&nbsp;</P>
发表于 2007-12-27 11:10:20 | 显示全部楼层
<IMG src="http://www.dianjian.net/emotion/05.gif" onload="if(this.width>800)this.width=800"><IMG src="http://www.dianjian.net/emotion/05.gif" onload="if(this.width>800)this.width=800"><IMG src="http://www.dianjian.net/emotion/05.gif" onload="if(this.width>800)this.width=800">

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2007-12-28 10:42:24 | 显示全部楼层
<>谢谢,我看看!!</P>
发表于 2007-12-28 13:45:41 | 显示全部楼层
非常好的资料,谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2007-12-28 15:58:23 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-3-28 19:35 , Processed in 0.215293 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表