最近在做一个变电站扩建,扩建的是2个220千伏GIS进线间隔。因为GIS进线间隔的导线仅有外线路到套管、避雷器、PT的引下线,设计在每相的悬垂绝缘子下设计一个耐张线夹悬吊进线导线。监理要求做导线压接拉力试验,两个间隔一共才设计6个耐张线夹,做拉力试验要试压3组,又需要要6个耐张线夹,做导线的利润还不够做试验所花费的材料成本。我想问下,像这种情况要不要做导线拉力试验?有没有什么规程规定?
 楼主| 发表于 2010-8-15 11:00:23 | 显示全部楼层
不能沉下来
 楼主| 发表于 2010-8-18 21:38:49 | 显示全部楼层
不能沉下来
发表于 2011-2-7 13:35:59 | 显示全部楼层
一般情况下可以不做,因为你这个耐张管是做设备线夹用,当然监理要求做就没办法了。应该做一件试件即可。
电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(GBJ149-90)
第2.5.12条 液压压接前应先进行试压,合格后方可进行施工压接。试件应符合下列规定:
    一、耐张线夹,每种导线取试件两件。
    二、设备线夹、t型线夹、跳线线夹每种导线取试件一件。
    三、试压结果应符合规定。