变压器中性点接地刀闸操作原则:
    (1) 若数台变压器并列于不同的母线上运行时,则每一条母线至少需有1台变压器中性点直接接地,以防止母联开关跳开后使某一母线成为不接地系统。
    (2) 若变压器低压侧有电源,则变压器中性点必须直接接地,以防止高压侧开关跳闸,变压器成为中性点绝缘系统。
    (3) 若数台变压器并列运行,正常时只允许1台变压器中性点直接接地。在变压器操作时,应始终至少保持原有的中性点直接接地个数,例如2台变压器并列运行,1号变中性点直接接地,2号变中性点间隙接地。1号变压器停运之前,必须首先合上2号变压器的中性点刀闸,同样地必须在1号变压器(中性点直接接地)充电以后,才允许拉开2号变压器中性点刀闸。
    (4) 变压器停电或充电前,为防止开关三相不同期或非全相投入而产生过电压影响变压器绝缘,必须在停电或充电前将变压器中性点直接接地。变压器充电后的中性点接地方式应按正常运行方式考虑,变压器的中性点保护要根据其接地方式做相应的改变。
发表于 2010-12-25 17:38:44 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 2011-1-1 14:07:09 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
发表于 2011-2-4 10:18:38 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主;中性点接地方式跟设备绝缘、短路电流水平、操作过电压等有很大关系
发表于 2011-2-4 11:03:04 | 显示全部楼层
变压器的中性点保护要根据其接地方式做相应的改变。
发表于 2011-4-30 17:54:19 | 显示全部楼层
昨天再研究过这个问题
发表于 2011-5-7 12:50:05 | 显示全部楼层
学习了,楼主辛苦了!
发表于 2017-5-7 12:14:42 | 显示全部楼层
检修变压器时变压器中性点接地吗
发表于 2017-8-21 10:43:00 | 显示全部楼层
回复 9# ZWGQL


    不接地
发表于 2017-8-29 17:00:45 | 显示全部楼层
请教一个问题啊一个水电站有两台220kV变压器,其中一台为10kV/110kV/220kV三圈变压器,一台为10kV/220kV两圈变压器,这个中性点刀闸怎么投入运行呢?在 线等?