1. 励磁系统如何获得和控制发电机励磁电流? 答:励磁电流取自发电机端电压,通过励磁变降压经过励磁功率整流柜整流为直流电给发电机转子提供励磁电流建立磁场,励磁调节器通过调节励磁电流的大小使发电机端电压在恒定范围。 2. 励磁变巡检标准? 答:励磁变无异常声响、无异味,励磁电源指示灯亮,线路无脱落、发红、变黑现象。 3. 励磁系统主要由哪些设备组成? 答:励磁系统主要由励磁变、励磁功率柜、励磁调节器、励磁回路及测量用电压互感器、电流互感器等。 4. 发电机励磁电流的作用? 答:发电机励磁电流的作用是为转子提供励磁电流建立磁场 5. 励磁调节器的巡检标准? 答:交直流电源指示灯亮、灭磁开关指示灯亮、远程\现地按钮在远程位置、A、B、C通道指示灯与实际运行情况一致、整流\逆变打至整流位置、A通道主用B通道备用、进入液晶显示屏无故障信号、PSS投入、各相电压在正常范围内。 6. PSS手动投切如何操作?PSS自动投退的有功功率各是多少? 答:进入人机界面“其他设置”画面选择运行方式中PSS操作按钮输入密码后点击“ENT”键后,即可进行PSS手动投退操作;发电机的有功功率达到15%额定功率时,就自动投入电力系统稳定器PSS,发电机的有功功率达到10%额定功率时,就自动退出电力系统稳定器PSS。 7. 励磁调节器有哪几个通道?在哪些情况下通道会自动切换?人工切换通道的注意事项? 答:励磁调节器有A、B、C三个通道;当发生电源故障、脉冲故障、调节器故障和PT故障时通道会自动切换;人工切换通道时要确定转入通道为正常可用,而后进行切换。 8. 励磁功率柜的作用和巡检标准? 答:励磁功率柜的作用是把从机端引出的交流电整流为直流输送给转子建立磁场;巡检标准:柜内风机投入正常、电流输出正常、本柜投入\退出位置正确、直流侧开关交流侧刀闸合上、柜内无焦臭味、无异常响声、端线无脱落。 9. 我厂灭磁方式有几种?其原理怎样? 答:我厂灭磁方式有:正常时逆变灭磁、事故时非线性电阻灭磁;逆变灭磁:把可控硅移相使导通角由小于90º调整为大于90º小于145º此时励磁电源改变极性,以反电势加于励磁绕组,使转子电流迅速降低到零的过程;非线性电阻灭磁:是在灭磁开关跳开的前提下,使电流消耗在非线性电阻的过程。 10. 各台功率柜额定电流是多少?运行中退出某套功率柜的操作? 答: 各台功率柜的额定电流是2000A,运行中退出某套功率柜时必须与其他柜并联为条件,否则磁场能量无法转移,在退出一套功率柜时先将该套功率柜的脉冲电源开关置于“切”位置,待直流输出降为零后断开直流输出开关,最后断开交流输入开关。 11. 发电机运行中失去励磁原因有哪些? 答:首先检查励磁电源是否正常,如果励磁电源正常继续检查励磁回路是否故障。 12. 发电机升不起电压的原因有哪些? 答:检查励磁功率柜内开机令是否下达到位,调节器通道是否正常,灭磁开关合上位置正确,功率整流柜内脉冲开关是否在合上位置等。 |