  12月31日,辽宁公司徐家变500千伏母线改造工程竣工,彻底治理了母线挠度超差异常缺陷。
  据悉,经运行人员巡视发现,徐家变500千伏Ⅰ、Ⅱ母线出现挠度超差异常,即母线出现不同程度向下弯曲、变形的现象。该公司在全面分析缺陷成因、总结消缺成功经验的基础上,提出加装托架施工方案,以消除隐患。
  辽宁公司成立了项目指挥部,分安全质量监督、运行操作及验收、改造一次3个工作组协同作业。项目采取500千伏Ⅰ、Ⅱ母线各停电6天的施工方法进行。改造过程先实行母线所在的间隔出线线路依次停电,拆除管母、原母线支撑金具,原线路相关母线刀闸静触头拆除,安装新母线托架;后实行母线所在的间隔出线线路逆序停电,安装管母、相关线路新母线刀闸静触头安装及调试。
  “拆装60米管母线使用3台吊车联合作业,拆装28米管母线使用2台吊车联合作业,且作业环境温度在零下15度左右,共6条500千伏线路,2组主变压器每天轮流停电配合作业,作业难度大。”该公司向笔者介绍工程难点。
  为保障作业安全,该公司在作业前,对施工单位的“三措一案”进行严格审批,组织施工单位对联合吊车吊装设备进行学习和演练,开展施工方案及“三措一案”培训,完善母线及线路配合停电期间事故抢修预案,确保联合吊装安全;设备停电期间,设计院专家在现场进行代工指导,施工单位指定专人指挥吊装,做到指挥哨音和旗帜统一、标准,作业现场有监护人员轮流监督,并安排检修人员在现场配合操作,防止因低温环境造成刀闸卡滞,导致设备损坏;停电期间,做好为停电母线及相关设备的红外线测温工作,时刻监督在运设备运行状态,并重点关注母线引流金具回路电阻及瓷柱探伤,严把验收质量关。
  工程共加装500kV 5米托架36套。改造后,母线挠度无超差。