发表于 2015-3-5 08:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位新建一小锅炉,为了赶进度,领导在电气设备没有安装好的情况下,想先对锅炉烘炉,让我拿出一个可行的方案,目前有一个变压器容量为800KVA,引风机710KW(高压变频),一次风机315KW(低压变频),能行吗?请高手指点
发表于 2015-3-5 11:31:46 | 显示全部楼层
变压器容易跳闸
 楼主| 发表于 2015-3-5 20:50:15 | 显示全部楼层
先变频启动引风机后,将电机调至最小运行电流,后再变频启动一次风机,这样可行吗
如果电机在启动过程中,变压器不跳闸的话,我就控制两台电机运行电流不超过变压器运行电流
发表于 2019-5-11 11:45:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主资料分享。