电力标准
标准编号: DL/T584
发布日期: 2007-12-03
实施日期: 2008-06-01
发布单位: 国家发展和改革委员会 
文件格式: PDF
代替DL/T584—1995
内容简介:
本标准规定了3kV~110kV电网继电保护运行整定的原则、方法和具体要求。本标准适用于3kV~110kV电网的线路、母线、并联电容器、并联电抗器以及变压器保护终于电网保护配合有关的继电保护运行整定。
3kV-110kV电网继电保护装置运行整定规程
  1 范围
本标准规定了3kV~110kV电网继电保护运行整定的原则、方法和具体要求。
本标准适用于3kV 110kV电网的线路、母线、并联电容器、并联电抗器以及变压器保护中与电网保护配合有关的继电保护运行整定。
本标准适用于电网企业、并网运行发电企业及用户负责继电保护管理和运行维护的单位。有关规划设计、研究制造、安装调试单位及部门亦应遵守本标准。
本标准以微机型继电保护和安全自动装置为主要对象,对于非微机型装置可参照执行。
  2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程
  3 总则
  3.1 按照GB/T 14285的规定,配置结构合理、质量优良和技术性能满足运行要求的继电保护及自动重合闸装置是电网继电保护的物质基础。按照本标准的规定进行正确的运行整定是保证电网稳定运行、减轻故障设备损坏程度的必要条件。
  3.2 3kV~110kV电网继电保护的整定应满足选择性、灵敏性和速动性的要求,如果由于电网运行方式、装置性能等原因,不能兼顾选择性、灵敏性和速动性的要求,则应在整定时,保证规定的灵敏系数要求,同时,按照如下原则合理取舍。