[求助] 主变高压侧相电压不平衡,帮忙分析原因

[复制链接]
发表于 2016-5-8 21:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
主变高压侧相电压不平衡,帮忙分析原因
主变高压侧相电压不平衡,帮忙分析原因 ab38.44KV  ac38.5KV  bc38.55KV    a21.26KV   b21.75KV   c23.65KV
发表于 2016-5-11 20:40:29 | 显示全部楼层
电压等级是多少啊?
估计中性点电压偏移
 楼主| 发表于 2016-5-13 15:58:07 | 显示全部楼层
6.3 /35KV dY,中性点不接地