电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 1937|回复: 4

[工艺质量] 关与建筑物防雷接地的测试断接卡

[复制链接]
发表于 2016-8-22 09:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMG_5757.JPG
如图:关与建筑物防雷接地测试断接卡的施工是否是----然并卵?

IMG_5631.JPG

请各位专家发表宝贵的观点。
 楼主| 发表于 2016-8-22 14:58:05 | 显示全部楼层
本人认为如果这样在土建钢筋里做防雷接地测试断接卡真的就是---然并卵。因这接地扁钢都与钢筋良接触了,就算把这搭接片拿掉上下测试也是良导通的。(如真得要做测试断接卡就要等土建砼浇筑好后在外面安装接地)
 楼主| 发表于 2016-8-23 11:15:56 | 显示全部楼层
怎么都没专家出来指导下?是不是你们都没遇到这样的设计?
发表于 2019-5-10 08:50:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-1-16 08:18:09 | 显示全部楼层
感谢分享!!