配电网三相之间低压负荷的不对称接入是不平衡的基本机理。进一步根据三相负荷不对称的表现特点,有以下分类:

I类-用户接线原因的不平衡

由于低压台区规划管理缺位,三相间承担的用户数量分配不均,或者各相用户用电差异性较大。此类表现为负荷大的相总是大,负荷小的相总是小,相差的比例在全天的各个时段基本没有变化。

II类-时段性的不平衡

II类-时段性的不平衡。在白天轻负荷时段,三相负载基本平衡,晚上负荷高峰时段不平衡程度严重。或者工厂三相生产用电和单相生活用电混合的场合,白天主要是三相生产用电,相间电流较平衡,晚上生活用电高峰时段,三相电流相差很大。

III类-季节性的不平衡

III类-季节性的不平衡。由于各个季节三相生产用电和单相生活用电的比例在变化,而单相负载在三相上分配不均造成的。典型如农忙时节的灌溉、夏季空调等。

IV类-随机性的不平衡

各相电流大小随时间变化,没有规律性。这种情况反映了单相负载波动大,而该波动在三相上是不同步的。

根据配电网三相负荷不平衡类型,可以采取相应的不平衡控制策略以及调节装置。对于I类和IV类长期规律性和季节性的不平衡,采用人工或自动化智能设备定期改变负荷接入相别来平衡相间负荷,对于II类和III类随机变化的不平衡,宜采用自动化智能设备来调整相间负荷。