答:1)检查定转子各测点的温度。对高温点及各点的温度变化情况尤其要重点检查、核对。

(2)冷却水出水温度不能太高。出水温度高,不是进水流量小或漏水,就是内部发热不正常,存在某种故障,应加强监视或分析。

(3)对定、转子绕组端部进行严格检查。检查有无漏水现象、绝缘引水管是否断裂或折扁,部件有无检动,接头是否严密,局部有无过热结露现象。

(4)定、转子冷却水不能断水,断水保护应可靠投入,断水时间不允许超过30s。

(5)对线棒的振动情况进行监视,通常采用测量测温元件对地电位的办法监视。