电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 3154|回复: 1

配电房维保怎么开展?电气维护规程分享

[复制链接]
发表于 2018-12-22 11:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多企业对配电房维保有所耳闻,但是不清楚具体的维保流程,拥有超过二十年广州电力设备维护工程的白云机安,会在本文分享一些比较重点的配电房维保规程,让企业了解配电房维保的工作内容。

干式变压器,在配电房维保中是需要重点关注的对象,也是本文白云机安重点分享的部分。干式变压器,这个配电房维保工作平日里也会特别留心的电气设备,关于干式变压器,每年都需要进行例行维护,如果是停止运行的变压器,那么在投入使用前则需要增加维护一次。

干式变压器的维护步骤包括以下几点:

1.断开待维护变压器的压侧断路器,并悬挂相应标示牌。

2.断开变压器高压侧的负荷开关,确认在断开位置后合上接地开关,并悬挂相应标示牌。

2.jpg


3.进入变压器室,首先应用高压验电器确认该台变压器是否在停电状态,然后检查外壳,瓷瓶及引线有无变形现象,有破损应及时更换。

4.重新紧固引线端子,销子,接地螺丝,进入线螺丝,如有松动,应拆下螺丝用细平锉轻锉接触面,用手触摸无任何凹凸不平的感觉后,用干净的布条擦去灰尘,抹上凡士林,换上新的弹簧垫圈,紧固螺丝。

3.jpg


5.检查变压器周边照明,散热,除尘设备是否完好,并用干净的布擦去变压器身及瓷瓶上的灰尘。

6.检查变压器高压侧负荷开关,确保操作灵活,接触良好,促动部分作用润滑处理。

4.jpg


7.用2500V的摇表测量变压器高低压线线圈绝缘阻值(对地和相间)确认符合要求(在室温30摄氏度时,10KV变压器高压侧大于20M欧姆,低压侧大于13M欧姆)。在测试前接好接地线,测定完毕后,应进行放电。

8.检查变压器室及变压器有无遗留工具后,撤离现场,将维护结果详细记录备案。

5.jpg


这八点涵括了干式变压器的维护工作流程以及注意事项。有需要的企业可以参考。

关于配电房维保的电气维护规程,绝不仅仅只有干式变压器值得关注,配电房维保得之于严,失之于宽。电力安全工作只有终点没有起点!配电房电力设备检测不容忽视,是维护电力设备安全运行的重要手段。

配电房维保电力无小事,排除电力隐患“检测”先行。白云机安专注电房维保20年,保障企业利益和人民安全,是很多企业电力设备维保首选放心的专家~

配电房维保热线:400-823-7155



发表于 2020-7-17 10:57:56 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-3-29 21:04 , Processed in 0.211679 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表