企业每隔一段时间都应该做配电房维保,而企业如果新建电房必须要有维保单位检测才能还是送电,而旧电房是否有进行维保,也会被用电监察所检查。所以配电房维保对于企业而言是有行业强制性的,也就是需要按时实施配电房检测。那配电房维保有哪些内容呢?

巡视检查高低压配电房运行状况,记录电压、电流、功率因率、温度等参数,有无异常状况,每年进行两次全面除尘,紧固,检视开关触头烧蚀程度。

1.jpg


检查内容如下:
1、检查供配电线路,无短路、过载或误操作跳闸造成局部或大面积供电中断。
2、各种操作机构灵便,接触良好,机械联锁装置有效, 操作机构加油润滑。
3、检查导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。
4、变压器运行声音平稳,温升不超过规定,通风装置良好,配电系统二次电压(白天)390V,变压器除尘螺丝紧固。
5、各种触头,母线接头接触良好,无过热现象,母线支架完整,母线紧固。

图2

6、电容器无鼓肚现象,通风良好,温升不超过40℃;检查每个电容器的三相电流是否平衡。
7、接线端子清晰正确,紧固可靠,继电器元件性能良好,动作灵活;
8、检查导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。
9、配电室内清洁照明良好,消防设施充足完整,防止小动物侵入措施有效。  
10、配电室新风、排风、空调设施完好,温度不超过35度。  
11、检查变压器冷却风扇运行良好,变压器风扇温度控制各店调整到80℃启动,60℃停止。
12、填写有关记录。

2.jpg


配电房电力设备检测不容忽视,它是维护电力设备安全运行的重要手段。配电房维保得之于严,失之于宽。电力安全工作只有终点没有起点!配电房电力设备检测不容忽视,是维护电力设备安全运行的重要手段。

3.jpg


更多相关资讯,请持续关注我们~配电房维保电力无小事,排除电力隐患“检测”先行。白云机安专注电房维保20年,保障企业利益和人民安全,是很多企业电力设备维保首选放心的专家~更多相关配电房维保案例,可以百度搜索“白云机安”即可找到我们,也可点击阅读原文了解更多。