电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 1365|回复: 1

[经验交流] 大厦要如何避免电压不稳,停电等现象?配电房维保刻不容缓

[复制链接]
发表于 2019-8-1 17:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个室外撒点孜然就能烤肉的炎炎夏日,如果室内还断电简直就是不能忍受的酷刑了。尤其是在用电高峰期的夏天,要想保证用户正常用电,WiFi,空调一个都不少,那么定期的配电房检测维保就是必不可少的了。

22.jpg



夏季的用电量有多夸张呢?据广东电网七月统调负荷达到了1.182亿千瓦,比去年最高负荷增长8.45%,而广州这个省会城市也不遑多让,统调负荷突破1800万千瓦,同样创出新高。广州多区均出现了电压不稳导致停电的状况,由此可见定期进行配电房维保检测,保障供电设备正常运行是这个夏日必须做的事。

11.jpg



六榕大厦为了避免像广州各区近期频繁出现的一些电压不稳,停电等现象,早就委托白云机安对其配电房定期进行维保检测。2019年7月23日,白云机安工作人员对六榕大厦进行日常带电巡检工作,主要检查设备健康状况,设备运行状态是否存在问题。

33.jpg



在白云机安的工作人员对六榕大厦配电房开展年度维护试验时发现,其高压房内的直流屏已经损坏。经过检查,该直流屏所有输出回路均无直流电压输出,导致高压房内全体继电保护装置都无法正常工作。由于该直流屏完全损坏,高压房内全体高压柜的分合闸功能和继电保护功能失效,在修复前这段时间,如果六榕大厦内部供电线路出现异常需要跳闸保护,各断路器的继电保护装置均不会动作,这将会导致供电线路的始端,也就是供电局的供电端上的保护装置动作,造成整一条供电线路全面停止供电,这样的损失将是不可估量的!

44.jpg



由此可见,大厦定期对其配电房进行检测维保是一项必要工作,否则一旦配电房出现故障,影响生活事小,造成经济上或者健康上的损失事大,所以配电房维保刻不容缓!在进行配电房维保的时候,需要找一家资质过硬,有专业技术人员的公司帮忙进行配电房维保。电力无小事,排除电力隐患“检测”先行。白云机安一直保障企业利益和人民安全!