机快切装置传动措施                                                     
一、传动应具备的条件
    1、快切装置已全部调试完毕,压好定值,TEST板模拟断路器在OFF位。
    2、相关二次线已全部接线完毕,并经查线正确。
    3、主厂房6kV工作进线开关、备用进线开关及启备变220kV侧开关已调试结束。
    4、DCS已调试结束,满足投运条件。
二、传动步骤
一>主厂房工作6kV 1A1段快切传动
1、        准备工作
  (1)解除快切装置端子排X1 PT外回路线。
  (2)快切装置屏后端子排加PT电压,使工作母线电压、备用进线电压以及工作进线电压同相位。
     工作母线电压:UAB=UCB=UAC=100V
     备用进线电压:UCB=100V           
     工作进线电压:UCB=100V
  (3)主厂房6kV 1A1段PT隔离开关推至运行位,并插好插头。
  (4)工作进线开关,备用进线开关均推至运行位,并投入控制电源,储能电源。
  (5)确认启备变高压侧开关处于就绪状态:
     投控制电源、交流油泵电源;远方/就地钥匙开关打在远方位置。
     开关油压正常。
  (6)确认DCS已处于就绪状态,作好切换准备。
  (7)快切装置选择远方启动。
  (8)电气后备盘手动并联/同时选择开关置并联方式,手动闭锁开关置投入位置。
  (9)投工作进线开关跳合闸压板,备用进线跳合闸压板及启备变220kV侧开关合闸压板。
  (10)DCS合工作进线开关。
  (11)复归快切装置,确认装置无闭锁信号。
  (12)由DCS手动切换,工作切换至备用。测开出量,监视相应信号指示。
2、手动切换  
(1)        手动并联工作切备用:由DCS启动切换,1A1备用进线开关及220KV备变进线开关合上后,工作进线开关跳开;快切装置显示由工作切至备用,“动作”及“闭锁”灯亮,启动后加速接点闭合,等待复归接点闭合。
  (2)手动并联:复归装置,由DCS启动切换,1A1工作进线开关合上后,1A1备用进线开关跳开;快切装置显示由备用切工作,“动作”及“闭锁”灯亮,启动后加速接点闭合,等待复归接点闭合。
  (3)去耦合跳闸试验:
      断开跳工作压板,复归信号后,由DCS起动切换,备用进线开关合上后,经一段延时,备用进线开关再次跳开。
  (4)手动同时工作切备用:手动切换方式开关选择同时方式,跳开220KV侧备变进线开关,复归装置。由DCS启动切换,1A1工作进线开关跳开,同时1A1备用进线开关合上;快切装置显示由工作切备用,“动作”及“闭锁”灯亮,启动后加速接点闭合,等待复归接点闭合。
  (5)手动同时备用切工作:复归装置,由DCS启动切换,1A1备用进线开关跳开,同时1A1工作进线开关合上;快切装置显示由备用切工作,“动作”及“闭锁”灯亮,启动后加速接点闭合,等待复归接点闭合。
3、保护起动切换
    (1)保护起动方式选择串联:跳开220KV侧备变进线开关,确认1A1段工作进线开关在合位,备用进线开关在分位。
    (2)短接快切装置屏后端子排保护起动接点,1A1段工作进线开关跳开后,备用进线开关合上,装置显示工作切至备用,“动作”及“闭锁”灯亮,启动后加速接点闭合、等待复归接点闭合。
4、失压起动切换
   (1)合1A1段工作进线开关,跳开1A1段备用进线开关及220KV侧备变进线开关。
   (2)复归装置,只降低6KV母线电压至25V,经延时装置启动切换,1A1段工作进线开关跳开后,备用进线开关及220KV侧备变进线开关合上,装置显示工作切至备用,“动作”及“闭锁”灯亮,启动后加速接点闭合、等待复归接点闭合。
5、误跳切换:
     (1)合1A1段工作进线开关,跳开1A1段备用进线开关及220KV侧备变进线开关。
  (2)复归装置,手动跳开1A1段工作进线开关,装置自动合上备用进线开关,装置“动作”及“闭锁”灯亮,启动后加速接点闭合、等待复归接点闭合。
二>主厂房6kV 1A2段快切传动
1、准备工作
  (1)解除快切装置端子排X2 PT外回路线。
  (2)在1A2快切装置屏后端子排加电压,使工作母线电压、备用进线电压以及工作进线电压同相位。
     工作母线电压:UAB=UCB=UAC=100V
     备用进线电压:UCB=100V           
     工作进线电压:UCB=100V
  (3)主厂房6kV 1A2段PT隔离开关推至运行位,并插好插头。
  (6)由DCS手动切换,工作切换至备用。测开出量,监视相应信号指示。
2、手动切换:  
(2)        DCS启动切换,由工作切换至备用。
(3)        1A2备用进线开关合上,工作进线开关跳开后,装置显示由工作切换至备用。动作及闭锁灯亮,启动后加速接点闭合,等待复归接点闭合。
(4)        DCS复归信号后,再手动由备用切换至工作。
  (4)去耦合跳闸试验:
      断开跳工作压板,复归信号后,由DCS起动切换,备用进线开关合上后跳开。
  (5)电气后备盘手动并联/同时选择开关置同时位。
  (6)重复上述操作:(1),(2),(3),(4)。
3、保护起动切换:
   (1)保护起动方式选择串联;确认工作进线开关在合位,备用进线开关、启备变高压侧开关在分位。
   (2)短接快切装置屏后端子排保护起动接点,开关由工作切换至备用,装置运动作及闭锁灯亮,启动后加速接点闭合、等待复归接点闭合。
4、失压起动切换。
   (1)合工作进线开关。备用进线开关,备变高压侧开关置断开位。
   (2)切换方式选择串联同时,快切投入,跳合闸出口投入,同捕投入,残压投入。
   (3)按定值通知单整定好定值。
   (4)复归信号后,确认装置处于就绪状态
   (5)慢慢降低母线电压,当电压降至30%UN以下时,装置应起动切换。
5、误跳切换:
     (1)确认工作进线开关在合位, 备用进线开关、启备变高压侧开关置断开位。
     (2)复归信号后,投入跳合闸压板。
     (3)在就地跳开工作进线开关,装置自动切换至备用。
三>主厂房6kV 1B1段快切传动
1、        准备工作
  (1)解除1B1段快切装置端子排X3  PT外回路线。
  (2)在快切装置屏后端子排加电压,使工作母线电压、备用进线电压以及工作进线电压同相位。
     工作母线电压:UAB=UCB=UAC=100V
     备用进线电压:UCB=100V           
     工作进线电压:UCB=100V
  (3)主厂房6kV 1B1段PT隔离开关推至运行位,并插好插头。
  (4)1B1段工作进线开关,备用进线开关均推至运行位,并投入控制电源,储能电源。
  (5)确认启备变高压侧开关处于就绪状态。
  (6)确认DCS已处于就绪状态,作好切换准备。
  (7)1B1段快切装置选择远方启动。
(5)        DCS启动切换,由工作切换至备用。
(6)        1B1备用进线开关合上,工作进线开关跳开后,装置显示由工作切换至备用。动作及闭锁灯亮,启动后加速接点闭合,等待复归接点闭合。
(7)        DCS复归信号后,再手动由备用切换至工作。
  (4)去耦合跳闸试验:
      断开跳工作压板,复归信号后,由DCS起动切换,备用进线开关合上后跳开。
  (5)电气后备盘手动并联/同时选择开关置同时位。
  (6)重复上述操作:(1),(2),(3),(4)。
3、保护起动切换:
   (1)保护起动方式选择串联;确认工作进线开关在合位,备用进线开关、启备变高压侧开关在分位。
   (2)短接1B1快切装置屏后端子排保护起动接点,开关由工作切换至备用,装置动作及闭锁灯亮,启动后加速接点闭合、等待复归接点闭合。
4、失压起动切换。
   (1)合1B1段工作进线开关。备用进线开关,备变高压侧开关置断开位。
   (2)切换方式选择串联同时,快切投入,跳合闸出口投入,同捕投入,残压投入。
   (3)按定值通知单整定好定值。
   (4)复归信号后,确认装置处于就绪状态
   (6)慢慢降低母线电压,当电压降至30%UN以下时,装置应起动切换。
5、误跳切换:
     (1)确认工作进线开关在合位, 备用进线开关、启备变高压侧开关置断开位。
     (2)复归信号后,投入跳合闸压板。
     (3)在就地跳开工作进线开关,装置自动切换至备用。
四>主厂房6kV 1B2段快切传动
1、准备工作
  (1)解除1B2段快切装置端子排X4 PT外回路线。
  (2)在1B2快切装置屏后端子排加电压,使工作母线电压、备用进线电压以及工作进线电压同相位。
     工作母线电压:UAB=UCB=UAC=100V
     备用进线电压:UCB=100V           
     工作进线电压:UCB=100V
  (3)主厂房6kV 1B2段PT隔离开关推至运行位,并插好插头。
(1)        DCS启动切换,由工作切换至备用。
(2)        1B2备用进线开关合上,工作进线开关跳开后,装置显示由工作切换至备用。动作及闭锁灯亮,启动后加速接点闭合,等待复归接点闭合。
(3)        DCS复归信号后,再手动由备用切换至工作。
  (4)去耦合跳闸试验:
