64/110kV XLPE 电缆载流量计算书(1)
赵长令
                                                                                YJLW02630_M14.xmcd
摘要:交联电缆载流量是确保电缆安全运行的重要参数, 由于计算复杂、差错难免, 因而造成各厂电缆载流量计算数据的混乱现象。为此, 本文推荐采用IEC287计算标准和MATHCAD V14 数学软件来计算电缆载流量, 从而使得计算工作事半功倍。
关键词:电缆载流量;IEC287;MATHCAD14
1 引言
    随着城乡电网的改造和地铁工程的普及, 使得对高压交联聚乙稀电缆的需求与日俱增。为了确保电缆的安全运行, 各工程招标书中都对电缆载流量的计算有明确规定。不仅要达到标书中指定环境下载流量的指标, 而且要列出详细的计算过程和引用公式。这样就迫使我们寻求一种有效的电缆载流量计算方法。本文拟采用 IEC 287标准和MATHCAD14 数学软件来展示计算风格, 以便改进电线电缆行业中标准产品额定载流量的计算方法。