发表于 2008-11-9 12:58:09 | 显示全部楼层
楼上的解释都很正确啊 。
发表于 2008-11-22 22:07:04 | 显示全部楼层
按照介质到达的先后顺序,串联的两个阀门分别叫做一次门和二次门.一般用于高压力的管道,一是为了密闭严密,再者为了便于检修.
发表于 2008-11-27 14:52:50 | 显示全部楼层
可真是个新手啊,热工管道接出母管第一道门叫一次门,第二道门叫二次门,一般都有两道门
发表于 2008-12-22 14:24:22 | 显示全部楼层
因为检修时或平时,一次门关不严用二次门来隔离
发表于 2009-1-23 22:13:46 | 显示全部楼层
一次门是为了检修时起隔离作用的,靠母管侧为一次门
发表于 2009-2-13 13:51:59 | 显示全部楼层
一次门 取源阀门
发表于 2009-2-15 09:29:46 | 显示全部楼层
一般是为了安全及检修,一次门内径较大,二次门一般相对小!!!
发表于 2009-2-15 10:32:16 | 显示全部楼层
在低压系统中,一、二门是保证设备的安全,一般情况下,一次门是常开的,二次门作为手动调节门,若其损坏,可以关闭一次门检修之。如药储存罐得出口门。
发表于 2009-2-15 12:27:25 | 显示全部楼层
安装两只阀门主要为更换方便、检修安全
发表于 2009-2-19 15:29:31 | 显示全部楼层
应该是叫做一次阀 二次阀吧 二次阀是为了保险和保护一次阀的