本程序为变电站避雷针防雷保计算程序,希望对电网设计的朋友们有所帮助。


1> N1 N2高度分别为:35,35 间距为:70.000000 被保护物高度14.000000
        P=5.5/SQRT(H)=0.929670
        Rx=(1.5*H-2.0*Hx)*P=22.776907
        H0=H-D/(7.0*P)=24.243491
        单侧保护宽度:
        Bx=1.5*(H0-Hx)=15.365237
----------------------------------------------------------------
2> N2 N3高度分别为:35,35 间距为:84.000000 被保护物高度14.000000
        P=5.5/SQRT(H)=0.929670
        Rx=(1.5*H-2.0*Hx)*P=22.776907
        H0=H-D/(7.0*P)=22.092190
        单侧保护宽度:
        Bx=1.5*(H0-Hx)=12.138285