请问,在锅炉汽包水位计安装过程中,厂家提出把双色水位计和电接点水位计降低100mm安装,这样对锅炉运行有什么危害?
发表于 2013-6-9 16:58:37 | 显示全部楼层
感觉不好吧,应该按照设计来。
发表于 2013-6-15 19:21:18 | 显示全部楼层
貌似没有影响,汽包运行水位的液位(最高、最低、设计)只要全部在水位计的测量范围内,水位自动控制的相关条件就应该满足。还请咨询调试专业人员再次咨询,愚见仅供参考。
 楼主| 发表于 2013-6-15 19:33:30 | 显示全部楼层
谢谢,学习。
发表于 2013-6-18 14:35:16 | 显示全部楼层
锅炉汽包水位计是不是要根据设计要求来啊,光听供货厂商提供的信息是不够的,要符合锅炉整体的设计参数来的吧
发表于 2013-6-21 21:35:40 | 显示全部楼层
是不是考虑 水位计零位呢?
 楼主| 发表于 2013-6-22 00:00:34 | 显示全部楼层
厂家就是考虑把两种水位计零位全降低安装,我们觉得有问题,所以才提出来。
发表于 2013-6-23 01:54:46 | 显示全部楼层
建议按照设计安装
发表于 2016-3-7 12:42:41 | 显示全部楼层
厂家说的是对的,这是差压式和连通式水位计的测量原理引起的误差,降低100安装是为了消除误差。可以参考学习侯子良编著的“汽包水位测量系统”一书。
发表于 2016-3-8 18:34:38 | 显示全部楼层
还是按照设计来吧!!