电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 1666|回复: 2

[求助] 水压试验用水问题

[复制链接]
发表于 2015-3-1 20:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位新上一中温中压锅炉,领导叫我做一个水压试验的方案,因为制水车间设备还未安装好,故我的方案是买除盐水做水压,领导说买水不方便,建议我是否能用自来水,我说不行,自来水有硬度,领导让我想想办法,加点药啥的,这样可以吗?不行的话,有何危害,我想说服领导,如果行的话,又该如何做呢?
发表于 2015-3-16 19:12:25 | 显示全部楼层
水压试验在不具备除盐水条件下可以采用自来水进行水压试验。
  x' s& U4 o# {水压试验场地应当有可靠的安全防护设施;水压试验应当在环境温度高于或者等于5℃时进行,低于5℃时应当有防冻措施;水压试验所用的水应当是洁净水,水温应当保持高于周围露点的温度以防止表面结露,但也不宜温度过高以防止引起汽化和过大的温差应力;合金钢受压元件的水压试验水温应当高于所用钢种的脆性转变温度;奥氏体受压元件水压试验时,应当控制水中的氯离子含量不超过25mg/L,如不能满足要求时,水压试验后应当立即将水渍去除干净。
发表于 2015-4-24 06:44:21 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢了!