GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》中要求:保护器与电缆金属护套的连接线应尽量短,宜在5m内宜采用同轴电缆。这样规定的目的是为了减小连接线的波阻抗,以降低冲击波沿保护器连接线的压降,不同长度连接线的保护效果实测值如表3所示

 单芯电缆的导体与金属护套的关系,可以看作一个变压器的初级绕组与次级绕组。当电缆导体通过交流电流时,其周围产生的一部分磁力线与金属护套交链,使金属护套产生感应电压[1]。单芯电缆金属护套感应电压与导体电流、电缆排列方式及线路长度等因素有关,在未采取能防止人员任意接触金属护套或屏蔽层的安全措施时,正常满负载情况下,金属护套感应电压不得大于50V,若采取能防止人员任意接触金属护套或屏蔽层的安全措施时,正常满负载情况下,金属护套感应电压不得大于100V[2] [3]。当单芯电缆金属护套两点接地形成闭合通路时时,金属护套中会形成一个与导体电流为同一数量级的环行电流,导致电缆发热,传输损耗增加,严重时还会引起电缆故障。

  单芯电缆金属护套的接地方式可分为单端接地、两端直接接地、交叉互联接地三种类型,高压电缆线路采用何种接地方式要按照金属护套感应电压在规定值范围内,传输损耗低,经济合理的原则进行。直接接地箱、护层保护接地箱、交叉互联箱作为单芯电缆金属护套接地系统的重要配套装置,可简化接线连接工作,若有护层保护器时,也能起到将保护器与外部环境隔离,防水防潮等作用。因此,直接接地箱、护层保护接地箱(为描述方便起见,以下将直接接地箱、护层保护接地箱简称为接地箱)、交叉互联箱在高压单芯电缆金属护套接地系统中被广泛使用。