电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 7333|回复: 10

锅炉通球试验

[复制链接]
发表于 2015-3-6 14:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下锅炉检验需做通球试验,但是有些情况下做不了通球试验该怎么办?还必须要做吗?
 楼主| 发表于 2015-3-9 15:35:49 | 显示全部楼层
没人回答,我接着说,通球试验实在管屏与集箱组装完成后做呢,还是之前?
 楼主| 发表于 2015-3-12 08:21:08 | 显示全部楼层
怎么没人来解答我的问题啊???
发表于 2015-3-16 18:53:55 | 显示全部楼层
应对公称外径不大于60 mm的弯管进行通球检查。弯制后进行对接的管子,其通球球径取弯管通球球径和对接接头通球球径两者中的较小者。受热面管在组合前和安装前应进行通球试验。
发表于 2015-7-22 12:14:42 | 显示全部楼层
回复 2# wjxlove
5 H8 g; I2 _- f' y- g+ {% g$ m3 Z+ _: z) i: Z

! V9 Q# B# g- q& Y* M$ J    之前了
发表于 2015-12-17 11:03:02 | 显示全部楼层
在与集箱焊接之前做通球试验
发表于 2015-12-17 20:41:22 | 显示全部楼层
一般安装时做通球试验,一般是过热器或省煤器
发表于 2016-1-29 11:54:44 | 显示全部楼层
在与集箱焊接之前做通球试验
发表于 2016-3-28 08:37:23 | 显示全部楼层
通球试验主要是直管段,一般在锅炉组合场,散片管焊接前做。
! O3 j& V. K# u' L, S9 M! K目前的加工制造水平很高,就是例行检查。实际上,锅炉厂家都做通球和水压试验!!
发表于 2016-6-8 22:07:33 | 显示全部楼层
组装好,吊装前要做通球。集箱单独做。。。