发表于 2015-3-19 10:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高压开关柜、二次屏柜安装固定方式,根据国网公司部分省公司要求,柜子和基础固定不允许采用焊接方式,求其他连接固定方式,采用螺栓连接,铆接?求施工解答,最好有图??
 楼主| 发表于 2015-3-19 14:32:13 | 显示全部楼层
没人来解答吗??自己顶
发表于 2015-5-25 20:32:43 | 显示全部楼层
回复 2# djf5464328


    很实用呀,运行维护人员必看
 楼主| 发表于 2016-3-16 09:13:32 | 显示全部楼层
查到了南网有个精细化管理里面有具体的规定  国网好像没有明确。
发表于 2016-3-19 07:46:50 | 显示全部楼层
量取盘柜固定孔的尺寸(一般设备厂家图纸上有标出来的),在盘柜基础上钻孔、然后攻丝、盘柜安装后用螺栓紧固。
发表于 2016-3-27 20:20:22 | 显示全部楼层
5楼的建议 是规范和标准工艺里要求的,但是现场施工为了进度会有焊接固定
发表于 2016-4-20 13:12:15 | 显示全部楼层
为了进度也要符合规范要求啊,除非业主要求或者设计要求.....
发表于 2016-5-30 13:43:08 | 显示全部楼层
最好还是不要焊接,不然后期处理比较麻烦。