发表于 2015-4-12 07:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
负载电流远低于额定电流的时候,用0.2s的互感器,用0.2的互感器误差就会变大。比方说同样保证电流误差在正负0.2%,0.2的互感器要求一次电流为100%-120%额定电流之间;0.2s的互感器在20%-120%一次电流范围里都能保证精度。
  0.2%的定义是“在规定条件下,电流互感器满度时的最大误差不高于0.2%”。对5A量程互感器而言,最大量程时5A,0.2%就是指在二次电流为5A时的最大误差不高于0.2%。